《电力系统继电保护》2015年秋学期在线作业(三)
试卷总分:100 测试时间:--
一、多选题(共5道试题,共50分。)
1.防止励磁涌流引起误动的主要方法有( )。
A. 采用速饱和中间变流器
B. 二次谐波制动
C. 五次谐波制动
D. 间断角识别制动
满分:10分
2.单侧电源线路重合闸动作时间整定时考虑以下几点因素( )。
A. 故障点电弧熄灭、绝缘恢复
B. 断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL爆炸
C. 如果采用保护装置起动方式,还应加上DL跳闸时间
满分:10分
3.属于变压器油箱内部故障的有( )。
A. 各相绕组之间的相间短路
B. 部分线匝之间的匝间短路
C. 单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障
D. 绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路
满分:10分
4.在变压器纵差保护中,为有效消除变压器接线方式引起的不平衡电流,往往采取的方法为( )。
A. 变压器Y侧互感器采用Y接
B. 变压器△侧互感器采用Y接
C. 变压器△侧互感器采用△接
D. 变压器Y侧互感器采用△接
满分:10分
5.两侧电源线路上快速自动重合方式;须具备下列条件( )。
A. 线路两侧均装有能够使全线瞬时动作的继电保护装置
B. 线路两侧必须采用快速动作的断路器,如快速空气断路器
C. 在两侧断路器自动重合闸的瞬间,输电线路上所出现的冲击电流<各元件的允许值
D. 两侧装设同步检定装置
满分:10分
二、判断题(共5道试题,共50分。)
1.自动重合闸与继电保护的配合方式包括重合闸前加速保护和重合闸后加速保护。
A. 错误
B. 正确
满分:10分
2.带制动特性的差动继电器动作的灵敏度高于不带制动线圈的差动继电器。
A. 错误
B. 正确
满分:10分
3.闭锁式纵联保护的优点:闭锁信号由功率方向为负的一侧发出,即只有在正常运行的线路上存在高频闭锁信号,有效避免故障线路上高频通道被破坏后影响保护动作。
A. 错误
B. 正确
满分:10分
4.高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保护。
A. 错误
B. 正确
满分:10分
5.具有同步检定和无压检定的重合闸,在使用同步检定的一侧,绝对不允许同时投入无压检定继电器。
A. 错误
B. 正确
满分:10分