第1题理想同步发电机ABC坐标系下,定子绕组间的互感系数的变化周期()。
A、常数
B、π
C、2π
D、3π
第2题在下图所示电力系统中,当f点(变压器三角形接线侧)发生A、C两相短路时,下述说法中正确的是()
A、变压器星形侧三相导线中都有电流流过,其中A相电流最大,为其他两相电流的两倍;
B、变压器星形侧也只有A、C两相导线中有短路电流流过,且两相短路电流相等;
C、变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过,且C相电流最大,为其他两相电流的两倍。
第3题同步发电机d,q暂态磁阻相等,即xq=xd,不计阻尼绕组的情况下,则当其发生三相短路瞬间,定子绕阻中的电流除有基频分量,还有()
A、直流分量
B、倍频分量
C、直流分量和倍频分量
第4题
A、A
B、B
C、C
第5题
A、A
B、B
C、C
第6题中性点不直接接地系统,发生单相短路故障,非故障相电压上升为(  )。
A、3的二分之一方倍的线电压
B、2的二分之一方倍的线电压
C、3的二分之一方倍的相电压
D、2的二分之一方倍的相电压
第7题应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,能使系统稳定的条件有()、    奥鹏作业答案


A、D0 SEq0
B、D0 SEq0
C、D0 SEq0
第8题两相短路接地的复合序网是三序网()。
A、串联
B、零序串联
C、零序网开路
D、并联
第9题应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,能使系统稳定的条件有()
A、D0,SEq0
B、D0,SEq0
C、D0,SEq0
第10题在不计各元件电阻情况下无限大功率电源供电发生三相短路时,取得最大非周期分量起始值的条件是()。
A、短路前负载,短路发生在电压瞬时值过零瞬间;
B、短路前空载,短路发生在电压瞬时值过零瞬间;
C、短路前负载,短路发生在电压瞬时最大值瞬间。
第11题已知一汽轮发电机的惯性时间常数TJ=10s。若运行在输出额定功率状态时Eq=1.5,Xd∑=1.2,系统侧电压U=1.0,如果在t=0时其出口断路器突然断开。试计算(不计调速器的作用),经过()其相对电角度(功角)σ=90°
A、0.155s
B、0.202s
C、0.514s
第12题下列短路形式中,对称的为()、
A、单相接地
B、两相短路
C、三相短路
第13题在三相参数对称的线性系统中,各序对称分量具有()
A、关联性
B、耦合性
C、独立性
第14题等面积定则中所涉及的减速面积表示()
A、转子动能的增加量;
B、转子动能的减少量;
C、定子动能的减少量。
第15题若变压器绕组接法形式为Y/△,则在零序等值电路中,变压器的原边相当于()。
A、断路;
B、短路;
C、有通路。
第16题关于故障后发电机定子中各个电流分量对机电暂态的影响,错误的是()。
A、负序电流和转子作用产生的转矩以两倍同步频率交变,平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。
B、零序电流和转子作用产生的转矩以两倍同步频率交变,平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。
C、非周期分量电流由于衰减较快,同时其和转子作用产生的转矩平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。
第17题冲击系数km的数值变化范围是()
A、0≤km≤1
B、1≤km≤2
C、2≤km≤3
第18题f点AC两相短路的序分量边界条件正确的是:()
A、A
B、B
C、C
第19题下图网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是()。
A、不存在电流;
B、过渡过程中存在电流;
C、电流始终存在。
第20题
A、A
B、B
C、C
第21题双绕组变压器原边绕组零序电流能够导致副边产生零序电流的接线形式()
A、YN,d;
B、YN,y;
C、YN,yn。
第22题设系统由两台有限容量的发电机组成,它们之间通过纯电抗相连,发电机采用经典模型,该系统可以简化为一台等值发电机与无穷大母线相连的系统,则该等值系统的惯性时间常数,机械输入功率以及电磁功率的说法错误的是()。(两台发电机的惯性时间常数为TJ1,TJ2,原动机的输入功率分别为Pm1,Pm2,两台发电机之间总的连接电抗为X∑)
A、惯性时间常数TJ=TJ1TJ2/(TJ1+TJ2)
B、机械输入功率Pm=(TJ2Pm1+TJ1Pm2)/(TJ1+TJ2)
C、电磁功率Pe=Pe1=E1E2sin(δ1δ2)/X∑
第23题保持暂态稳定的条件是系统受扰后减速面积不少于加速面积。不合适的措施有()
A、快速切除故障和投入自动重合闸设备
B、提高发电机输出的电磁功率,包括强行励磁,电气制动,中性点净小电阻接地等
C、增加故障后原动机输出的机械功率
第24题
A、0;
B、1;
C、1
第25题派克变换是一种()、
A、回归变换
B、平面变换
C、坐标变换
第26题
A、A
B、B
C、C
第27题中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至()
A、线电压;
B、1.5倍相电压;
C、倍相电压。
第28题
A、A
B、B
C、C
第29题
A、A
B、B
C、C
第30题无限大功率电源的内部电抗为()
A、无穷
B、0
C、0.1~1
第31题快速关进汽阀门可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性。()
A、错误
B、正确
第32题不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。()
A、错误
B、正确
第33题发电机空载电势Eq正比于励磁电流,短路前后不变。()
A、错误
B、正确
第34题无阻尼同步发电机突然三相短路时,定子基频和转子基频的衰减时间常数是相同的。()
A、错误
B、正确
第35题无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。()、
A、错误
B、正确
第36题不对称接地短路时,故障点的零序电压最低,发电机机端的零序电压最高。()
A、错误
B、正确
第37题同步发电机三相短路后,转子绕组中有直流分量,基频分量和倍频分量。()
A、错误
B、正确
第38题提高和改善电力系统并列运行静态稳定性的关键在于缩短电气距离。()
A、错误
B、正确
第39题短路前空载,若三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则BC两相非周期分量电流起始值为最大值的一半。()
A、错误
B、正确
第40题惯性时间常数TJ反应了发电机转子加额定转矩后,机组从静止状态加速到额定转台所需要的时间。()、
A、错误
B、正确
第41题电力系统静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。()
A、错误
B、正确
第42题正序等效定则表示在简单不对称故障情况下,故障点的正序电流与在故障点每一相中接入附加阻抗时发生三相短路时的电流相等。()
A、错误
B、正确
第43题无穷大系统供电时,冲击电流出现的时刻约为故障后0.01秒。()
A、错误
B、正确
第44题
A、错误
B、正确
第45题快速切除故障对于提高系统暂态稳定性具有决定性的作用。()
A、错误
B、正确
第46题同步发电机定子互感随转子运动而周期性变化,变化角频率和转子的转动角频率一致。()
A、错误
B、正确
第47题f点A相短路的序分量边界条件为正负零序电流相等,正负零序电压相量和为零。()
A、错误
B、正确
第48题同步发电机转子的惯性时间常数TJ反映了转子惯性的大小。()
A、错误
B、正确
第49题发电机空载电势Eq正比于励磁电流,短路前后不变。()、
A、错误
B、正确
第50题通过对同步发电机基本的电压及磁链方程组进行派克变换,可把变系数微分方程变换为常系数代数方程。()、
A、错误
B、正确