西安交通大学18春《继电保护原理》在线作业2含答案

[复制链接]

1万

主题

4

回帖

2万

积分

论坛元老

积分
28638
发表于 2018-5-28 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码加微信
【奥鹏】[西安交通大学]西交《继电保护原理》在线作业
试卷总分100得分100西安交通大学完整作业答案请联系易百网QQ515224986

第1题在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将()
A、因短路相电压为零而拒动
B、因感受零序电压最大而灵敏动作
C、因零序电压为零而拒动
第2题对具有同步检定和无电压检定的重合闸装置,下列做法中,()是正确的。
A、只能投入检定无压或检定同期继电器的一种
B、两侧都要投入检定同期继电器
C、两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器
第3题继电器按其结构形式分类,目前主要有()。
A、测量继电器和辅助继电器;
B、电流型和电压型继电器;
C、电磁型、感应型、整流型和静态型;
D、启动继电器和出口继电器。
第4题一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。
A、u=0时空载合闸
B、u=um时空载合闸
C、变压器并网时
D、变压器负荷变化时
第5题所谓功率方向继电器的潜动,是指()的现象。
A、只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作
B、只给继电器加入电流或电压时,继电器动作
C、加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作
D、与电流、电压无关
第6题方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是()
A、提高灵敏度
B、消除正向出口三相短路的死区
C、防止反向出口短路动作
第7题功率方向元件的接线方式是指功率方向元件与()之间的连接方式,多采用90°接线方式。
A、电流互感器和电压互感器;
B、电流互感器和阻抗元件;
C、电压互感器和阻抗元件;
D、电压和相角。
第8题使阻抗继电器刚好动作的最大测量阻抗称为继电器的()。
A、整定阻抗
B、测量阻抗
C、动作阻抗
第9题参考电压(极化电压)一般可选取()或记忆电压。
A、正序电压
B、负序电压
C、零序电压
D、A相电压
第10题对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。。
A、两非故障相电流差的变化量总是为零
B、三个两相电流差的变化量的幅值都很大
C、非故障相电流的变化量不为零,但较小
D、三个两相电流差的变化量都很大,其值相等
第11题后备保护是指()拒动时用来切除故障的保护。
A、电流保护或距离保护;
B、电流保护或电压保护;
C、主保护或断路器;
D、距离保护或差动保护。
第12题三种圆特性的阻抗继电器中,()既能测量故障点的远近,又能判别故障方向
A、全阻抗继电器
B、方向圆阻抗继电器
C、偏移圆阻抗继电器
第13题瓦斯保护是变压器的()
A、主后备保护
B、主保护
C、辅助保护
第14题若方向阻抗继电器和全阻抗继电器的整定值相同,受过渡电阻影响大和受系统振荡影响大的分别是()。
A、方向阻抗继电器、方向阻抗继电器
B、全阻抗继电器、方向阻抗继电器
C、方向阻抗继电器、全阻抗继电器
D、全阻抗继电器、全阻抗继电器
第15题关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是()
A、电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B、均属工作接地
C、均属保护接地
第16题继电保护的灵敏系数Ksen要求()
A、Ksen1
B、Ksen=1
C、Ksen1
第17题变压器的电流速断保护与()保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
A、过电流
B、过负荷
C、瓦斯
第18题过电流保护按照保护动作电流与动作时限的关系可分为()。
A、定时限过电流保护和顺时限过电流保护
B、定时限过电流保护和反时限过电流保护
C、顺时限过电流保护和反时限过电流保护
D、定时限过电流保护,反时限过电流保护和顺时限过电流保护
第19题关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为()
A、稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B、稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C、稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°
第20题单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是()。。
A、使保护范围伸长
B、使保护范围缩短
C、保护范围不变
D、保护范围不定
第21题保护用电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是()
A、每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B、电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C、电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
第22题在中性点直接接地电网中发生接地短路时,故障点的零序电压与零序电流的相位关系是()
A、电流超前电压约90°
B、电压超前电流约90°
C、电流电压同相位
第23题距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开()来整定。
A、正常运行时的最小负荷阻抗
B、正常运行时的最大负荷阻抗
C、三相短路时的最小负荷阻抗
D、三相短路时的最大负荷阻抗
第24题在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流较零序电压()
A、超前90°
B、滞后90°
C、超前60°
D、滞后60°
第25题对于单侧电源的三绕组变压器,其相间后备保护一般装在()。
A、在低压侧和电源侧;
B、在中压侧和电源侧;
C、只装在电源侧;
D、变压器三侧。
第26题零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。()
A、错误
B、正确
第27题装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。()
A、错误
B、正确
第28题对中性点非直接地电网中相互并联的两条线路上不同线路不同相发生两点接地短路时,三相星形接线100%切除一条线路。()
A、错误
B、正确
第29题限时电流速断保护的动作电流按躲过下一条线路(电流速断保护范围末段)发生短路时最小短路电流来整定。()
A、错误
B、正确
第30题不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。()
A、错误
B、正确
第31题在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线加在保护装置上的断线相上的电压为零。()
A、错误
B、正确
第32题长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大()
A、错误
B、正确
第33题方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。()
A、错误
B、正确
第34题不完全配合是指需要配合的两保护在动作时间上能配合,但保护范围的部分区域灵敏系数无法配合。()
A、错误
B、正确
第35题工频变化量方向元件判别电压工频变化量和电流工频变化量的相角,当测量相角同相时动作。()
A、错误
B、正确
第36题电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。()
A、错误
B、正确
第37题闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。()
A、错误
B、正确
第38题不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。()
A、错误
B、正确
第39题定时限过电流保护的出口动作时间与过电流的倍数相关,电流越大,出口动作越快。()
A、错误
B、正确
第40题全相振荡时会出现负序分量或零序分量。()
A、错误
B、正确
第41题受线路串联电容的影响,短路阻抗与短路距离线性关系的被破坏,将使距离保护无法正确测量故障距离。()
A、错误
B、正确
第42题距离保护的动作阻抗表示当保护刚好动作时,测量电压和测量电流的比值。()
A、错误
B、正确
第43题方向比较式纵联保护通道传送的信号按其作用不同,可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号三类。()。
A、错误
B、正确
第44题系统发生振荡时,电压的幅值由一个最大值到下一个最大值之间的时间称为振荡周期。()
A、错误
B、正确
第45题继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何元件不得在无保护的状态下运行。()
A、错误
B、正确
第46题常见的同步方法有基于数据通道的同步方法和基于全球定位系统同步时钟(GPS)的同步方法。(?)
A、错误
B、正确
第47题在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。()
A、错误
B、正确
第48题过电流保护按照保护动作电流与动作时限的关系可分为定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。()
A、错误
B、正确
第49题故障分量方向元件受负荷状态的影响,不受故障点过渡电阻的影响。()
A、错误
B、正确
第50题发电机机端发生单相接地时,零序电压为相电压,在中性点发生单相接地时,零序电压为零。()。
A、错误
B、正确