奥鹏易百

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

帮助中心知识拓展客服QQ 515224986
查看: 418|回复: 0

西安交通大学18春《电力系统分析Ⅱ》在线作业3含答案

[复制链接]

1万

主题

1

回帖

2万

积分

论坛元老

积分
29028
发表于 2018-5-25 12:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码加微信
【奥鹏】[西安交通大学]西交《电力系统分析Ⅱ》在线作业
试卷总分100得分100西安交通大学完整

第1题
A、A
B、B
C、C
第2题中性点不直接接地系统,发生单相短路故障,非故障相电压上升为(  )。
A、3的二分之一方倍的线电压
B、2的二分之一方倍的线电压
C、3的二分之一方倍的相电压
D、2的二分之一方倍的相电压
第3题有关无限大功率电源的说法,不正确的是()
A、无限大功率电源的端电压和频率保持恒定,内阻抗为零。
B、发生三相短路时候,短路电路中包含有基频交流分量和衰减的非周期分量
C、三相短路时基频交流分量不衰减,非周期分量也不衰减。
第4题
A、A
B、B
C、C
第5题一般情况,变压器的负序电抗XT(2)与正序电抗XT(1)的大小关系为()。
A、XT(1)XT(2)
B、XT(1)XT(2)
C、XT(1)=XT(2)
D、XT(1)XT(2)
第6题双绕组变压器原边绕组零序电流能够导致副边产生零序电流的接线形式()
A、YN,d;
B、YN,y;
C、YN,yn。
第7题应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,能使系统稳定的条件有()
A、D0,SEq0
B、D0,SEq0
C、D0,SEq0
第8题分析简单电力系统的暂态稳定主要应用()
A、等耗量微增率原则
B、等面积定则
C、小干扰法
第9题已知发电机短路前满载运行,以本身额定值为基准的标么值参数为U(0)=1、I(0)=1、cosφ(0)=0.8、xd=0.125。发电机的额定相电流为3.45kA。则发电机在机端发生三相短路瞬间的起始次暂态电流有名值为()
A、18.82
B、24.23
C、29.81
第10题
A、A
B、B
C、C
第11题同步发电机,三种电势Eq,Eq,Eq之间的大小关系为()
A、EqEqEq
B、EqEqEq
C、EqEqEq
第12题同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为()
A、xdxdxd
B、xdxdxd
C、xdxdxd
第13题
A、0;
B、1;
C、1
第14题无阻尼绕组同步发电机突然三相短路时,转子电流中出现的分量包含()、
A、直流分量和基频分量
B、直流分量,基频分量和倍频分量
C、直流分量和倍频分量
第15题无限大功率电源供电时,短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值(基频分量稳态峰值)的一半,B相非周期分量电流起始值等于最大值,则C相非周期分量电流起始值为()。
A、等于最大值一半;
B、等于零;
C、等于最大值。
第16题f点AC两相短路接地的序分量边界条件正确的是()
A、零序电流为零,正负序电流相反,正负序电压相等
B、正负零序电流相量和为零,正负零序电压相等
C、正负零序电流相等,正负零序电压向量和为零
第17题写出正序增广网络中,短路点串入的附加阻抗在对应的金属性短路故障情况下的表达式,不正确的是()
A、单相短路接地时:X△=X∑(0)
B、两相短路接地时:X△=X∑(0)//X∑(2)
C、两相短路时:X△=X∑(2)
第18题10、若变压器绕组接法形式为Y/△,则在零序等值电路中,变压器的原边相当于()
A、断路;
B、短路;
C、有通路。
第19题系统的特征值对应的特征方程如下,其中能保持静态稳定的是()。
A、p23p+5=0;
B、p2+3p+5=0;
C、p2+p2=0;
第20题下图网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是()。
A、不存在电流;
B、过渡过程中存在电流;
C、电流始终存在。
第21题派克变换是一种()
A、回归变换;
B、平面变换;
C、坐标变换。
第22题短路容量SD(MVA)等于短路电流中()值与短路处工作电压及1.732三者乘积、
A、次暂态电流的有效值
B、次暂态电流振幅
C、稳态电流的有效值
第23题在下图所示电力系统中,当f点(变压器三角形接线侧)发生A、C两相短路时,下述说法中正确的是()
A、变压器星形侧三相导线中都有电流流过,其中A相电流最大,为其他两相电流的两倍;
B、变压器星形侧也只有A、C两相导线中有短路电流流过,且两相短路电流相等;
C、变压器星形侧三相导线中都有短路电流流过,且C相电流最大,为其他两相电流的两倍。
第24题系统发生短路故障,当实际的切除角小于极限切除角时,系统将()
A、暂态稳定
B、暂态不稳定
C、不确定
第25题如图所示系统,电源为恒定电源,当变压器低压母线发生三相短路时,若短路前变压器空载,试计算短路冲击电流为()kA。(SB=100MVAUB=Uav,冲击系数KM=1.8)
A、25.58
B、49.53
C、63.22
第26题
A、A
B、B
C、C
第27题关于不对称短路时正负序电压分量的分布,正确的是()
A、不对称短路时,发电机端负序电压最高,短路点正序电压最高
B、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机端正序电压最高
C、不对称短路时,发电机端正序电压和负序电压最高
第28题f点AC两相短路的序分量边界条件正确的是()、
A、零序电流为零,正负序电流相反,正负序电压相等
B、正负零序电流相量和为零,正负零序电压相等
C、正负零序电流相等,正负零序电压向量和为零
第29题应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,能使系统稳定的条件有()、
A、D0 SEq0
B、D0 SEq0
C、D0 SEq0
第30题
A、A
B、B
C、C
第31题快速关进汽阀门可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性。()
A、错误
B、正确
第32题同步发电机定子互感随转子运动而周期性变化,变化角频率和转子的转动角频率一致。()
A、错误
B、正确
第33题系统发生三相短路时,短路点的电压为零,整个网络电压均比正常电压低。()
A、错误
B、正确
第34题正序等效定则表示在简单不对称故障情况下,故障点的正序电流与在故障点每一相中接入附加阻抗时发生三相短路时的电流相等。()
A、错误
B、正确
第35题变压器的正序通路与变压器的接地方式有关。()
A、错误
B、正确
第36题如f点X∑(1)=X∑(2)X∑(0),则f点发生单相接地短路时的故障相电流大于该点发生三相短路时的电流,这意味着单相短路对电力系统暂态稳定性的影响大于三相短路。()
A、错误
B、正确
第37题分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑零序电流分量的影响。()
A、错误
B、正确
第38题变压器加零序电压时,流过的零序电流大小与绕组接线形式有关,与变压器结构无关。()、
A、错误
B、正确
第39题YD11接线变压器,星形侧的负序电流超前三角形侧负序电流30°。()
A、错误
B、正确
第40题因为对称分量法实际上是迭加原理的应用,而迭加原理不能用于非线性电路的分析计算,所以对称分量法不能用于非线性三相电力系统的分析计算。()
A、错误
B、正确
第41题中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的是单相接地短路。()
A、错误
B、正确
第42题三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。()
A、错误
B、正确
第43题f点A相短路的序分量边界条件为正负零序电流相等,正负零序电压相量和为零。()
A、错误
B、正确
第44题输电线路的架空地线会使得线路的零序阻抗减小,同杆双回线的相互影响使得各自的等效零序阻抗增大。()、
A、错误
B、正确
第45题通过对同步发电机基本的电压及磁链方程组进行派克变换,可把变系数微分方程变换为常系数代数方程。()、
A、错误
B、正确
第46题对称分量法可以用于非线性电力网的不对称短路分析。()
A、错误
B、正确
第47题无限大功率电源电压和频率均恒定。()
A、错误
B、正确
第48题短路前空载,若三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则BC两相非周期分量电流起始值为最大值的一半。()
A、错误
B、正确
第49题对于旋转元件,严格讲其正序、负序、零序阻抗各不相同,但一般情况下其正序阻抗和负序阻抗相差较小,近似计算时通常就认为其正序阻抗与负序阻抗相等。()
A、错误
B、正确
第50题在标幺值的近似计算中,变压器的变比采用平均额定电压之比。()
A、错误
B、正确

更多学习资料请登录www.openhelp100.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|www.openhelp100.com ( 冀ICP备19026749号-1 )

GMT+8, 2024-5-12 09:10

Powered by openhelp100 X3.5

Copyright © 2001-2024 5u.studio.

快速回复 返回顶部 返回列表