1单选题(5分)
零序电压的发电机匝间保护要加装方向元件是为保护在()时保护不误动作。大连理工大学答案

A定子绕组接地故障时
B定子绕组相间故障时
C外部不对称故障时
D外部对称故障时
正确答案C
2单选题(5分)
母线上任一线路断路器的失灵保护是()。
A线路后备保护
B母线后备保护
C母线差动保护
D辅助保护
正确答案B
3单选题(5分)
对于大型发电机反应转子表层过热的主保护是()。
A低电压起动的过电流保护
B复合电压起动的过电流保护
C负序电流保护
D阻抗保护
正确答案C
4单选题(5分)
微机保护的硬件分为()。
A人机接口和保护接口
B人机接口和接口软件
C保护接口和接口软件
D保护接口和保护软件
正确答案A
5单选题(5分)
短路点越靠近保护安装处母线零序电压()。
A越大
B越小
C等于零
D不确定
正确答案A
6单选题(5分)
为防止失磁保护误动应在外部短路系统振荡、电压回路断线等情况下闭锁。闭锁元件采用()。
A定子电压
B定子电流
C转子电压
D转子电流
正确答案C
7单选题(5分)
发电机横差保护的作用是()。
A保护定子绕组匝间短路
B保护定子绕组相间短路
C保护定子绕组接地短路
D保护转子绕组一点接地故障
正确答案A
8单选题(5分)
在输电线路发生故障时保护发出跳闸脉冲如断路器失灵时断路器失灵保护动作()。
A再次对该断路器发出跳闸脉冲
B跳开连接于该线路所有电源的断路器
C只跳开母线的分断断路器
D以上均不对
正确答案B
9单选题(5分)
发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。
A破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率降低
B无功功率出力增加
C转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少
D转子电流增加,致使转子绕组过电流
正确答案A
10单选题(5分)
发电机装设纵联差动保护它作为()保护。
A定子绕组的匝间短路
B定子绕组的相间短路
C定子绕组及其引出线的相间短路
D以上均不对
正确答案C