快捷导航
帮助中心知识拓展客服QQ 515224986
扫码加微信
西交《继电保护原理》在线作业
总分:100分作业

答题中
一、单选题共25题,50分
1
2分
对中性点非直接地电网中相互串联的两条线路上不同线路不同相发生两点接地短路时,三相星形接线和两相星形接线分别有()的概率切除后一条线路。
A2/3100%
B100%2/3
C2/32/3
D100%100%
2
2分
在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区()
A大
B小
C相同
D无法确定
3
2分
关于电流互感器二次侧的描述正确的是()
A可以短路,但不能开路
B不可以短路,但可以开路
C可以短路,可以开路
4
2分
下列不属于三相变压器的励磁涌流的特点的是()。
A任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现不同程度的励磁涌流
B三相均为偏离时间轴一侧的非对称性涌流
C三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大
D励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差120°
5
2分
电力系统短路时最严重的后果是()
A电孤使故障设备损坏
B使用户的正常工作遭到破坏
C破坏电力系统运行的稳定性
6
2分
发电机的负序过流保护主要是为了防止()
A损坏发电机的定子线圈
B损坏发电机的转子
C损坏发电机的励磁系统
7
2分
中性点不接地系统与直接接地系统相比供电可靠性()。
A低
B高
C相同
D无法确定
8
2分
变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。
A励磁涌流产生的不平衡电流;
B两侧相位不同产生的不平衡电流;
CTA计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流;
D两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。
9
2分
前加速、后加速保护第一次动作分别是()
A无选择、无选择
B无选择、有选择
C有选择、无选择
10
2分
中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后()
A电感电流大于电容电流
B电感电流小于电容电流
C电感电流等于电容电流
11
2分
电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是()
A电流速断保护
B限时电流速断保护
C定时限过电流保护
12
2分
继电保护的灵敏系数Ksen要求()
AKsen&lt1
BKsen=1
CKsen&gt1
13
2分
当电力线路上发生故障时,保护正确动作,使离故障点最近的断路器跳闸,称为继电保护的(??)。
A灵敏性
B快速性
C可靠性
D选择性
14
2分
无时限电流速断保护的动作电流应按躲开()来整定。
A下一条线路出口处通过保护的最小短路电流。
B下一条线路出口处通过保护的最大短路电流。
C下一条线路出口处通过保护的最大负荷电流。
D下一条线路出口处通过保护的最小负荷电流。
15
2分
断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()
A所有电弧触头均分离的瞬间为止
B各极触头间电弧最终熄灭为止
C首相触头电弧熄灭为止
D主触头分离瞬间为止
16
2分
一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。
Au=0时空载合闸;
Bu=um时空载合闸;
C变压器并网时;
D变压器负荷变化时。
17
2分
一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。
Au=0时空载合闸
Bu=um时空载合闸
C变压器并网时
D变压器负荷变化时
18
2分
高压输电线路的故障,绝大部分是()
A单相接地故障
B两相接地短路
C三相短路
19
2分
功率方向继电器常用的接线方式一般采用()。
A90度接线方式
B60度接线方式
C30度接线方式
D20度接线方式
20
2分
后备保护是指()拒动时用来切除故障的保护。
A电流保护或距离保护;
B电流保护或电压保护;
C主保护或断路器;
D距离保护或差动保护。
21
2分
三段式距离保护中各段的动作阻抗的大小关系为()。
AZset.II&ltZset.III&ltZset.I
BZset.III&ltZset.I&ltZset.II
CZset.I&ltZset.II&ltZset.III
DZset.II&ltZset.I&ltZset.III
22
2分
双侧电源线路受过渡电阻影响,对于送电端,附加阻抗Ik2Rg/Ik1表现为(),可能使测量阻抗减小。。
A纯电阻性阻抗
B感性阻抗
C容性阻抗
D不确定
23
2分
谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是()
A为了提高差动保护的动作速度
B为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
C保护设置的双重化,互为备用
24
2分
纵联保护是指综合反应()变化的保护。
A两端电气量;
B电压和电流;
C电压和阻抗;
D电流和阻抗。
25
2分
继电保护中,()元件是测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的定值进行比较,根据比较的结果,从而判断保护是否应该起动。
A测量比较
B逻辑判断
C执行输出
D启动
二、判断题共25题,50分
1
2分
偏移特性阻抗继电器没有电压死区。()
A错误
B正确
2
2分
全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。()
A错误
B正确
3
2分
汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(?)
A错误
B正确
4
2分
断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。()
A错误
B正确
5
2分
当在Y/△变压器的Y侧发生两相短路时,△侧滞后相电流是其它两相电流的两倍,并与它们相位相反。()
A错误
B正确
6
2分
接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。()
A错误
B正确
7
2分
距离保护的测量阻抗指保护安装处测量电压与测量电流之比。()
A错误
B正确
8
2分
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何元件不得在无保护的状态下运行。()
A错误
B正确
9
2分
闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。()
A错误
B正确
10
2分
受分布电容的影响,当线路一端断开,另一端进行三相合闸充电时,由于断路器三相触头不同时闭合,出现一相或两相先合的情况,这时线路电容电流中将出现很大的负序、零序电容电流和电压,可能引起方向元件误动作,从而造成方向比较式纵联保护误动作。(?)
A错误
B正确
11
2分
在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。()
A错误
B正确
12
2分
对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。()
A错误
B正确
13
2分
为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。()
A错误
B正确
14
2分
不完全配合是指需要配合的两保护在动作时间上能配合,但保护范围的部分区域灵敏系数无法配合。()
A错误
B正确
15
2分
振荡过程中振荡周期最短为0.1~0.15s,系统最长振荡周期可按1.5s考虑()
A错误
B正确
16
2分
零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。()
A错误
B正确
17
2分
限时电流速断保护的动作电流按躲过下一条线路(电流速断保护范围末段)发生短路时最小短路电流来整定。()
A错误
B正确
18
2分
方向比较式纵联保护通道传送的信号按其作用不同,可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号三类。()。
A错误
B正确
19
2分
无时限电流速断保护的选择性依靠其动作时限来保证。()
A错误
B正确
20
2分
故障分量的电压电流的相角由线路背后的系统阻抗决定,方向性明确。()
A错误
B正确
21
2分
采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。()
A错误
B正确
22
2分
装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。()
A错误
B正确
23
2分
电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。()
A错误
B正确
24
2分
纵联电流差动保护工作原理建立在基尔霍夫电压定律基础之上。()
A错误
B正确
25
2分
电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。()
A错误
B正确

更多学习资料请登录www.openhelp100.com

共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-10-31 13:40

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩推荐

    明星用户

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|www.openhelp100.com ( 冀ICP备19026749号-1 )

    GMT+8, 2024-4-19 08:24