快捷导航
帮助中心知识拓展客服QQ 515224986
扫码加微信
北交《电力系统继电保护》在线作业一
试卷总分100得分0

一、单选题(共15道试题共30分)
1.在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区()
A.大
B.小
C.相同
D.无法确定
满分:2分
2.被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护()
A.能正确动作
B.可能拒动
C.可能误动
满分:2分
3.在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将()
A.因短路相电压为零而拒动
B.因感受零序电压最大而灵敏动作
C.因零序电压为零而拒动
满分:2分
4.跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的()
A.60%
B.50%
C.30%
D.10%
满分:2分
5.距离保护是以()为核心元件构成的保护。
A.阻抗继电器
B.振荡闭锁
C.启动元件
满分:2分
6.中性点不接地系统与直接接地系统相比供电可靠性()。
A.低
B.高
C.相同
D.无法确定
满分:2分
7.三种圆特性的阻抗继电器中,()既能测量故障点的远近,又能判别故障方向
A.全阻抗继电器
B.方向圆阻抗继电器
C.偏移圆阻抗继电器
满分:2分
8.关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为()
A.稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B.稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C.稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°
满分:2分
9.从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用()
A.全阻抗继电器
B.方向圆阻抗继电器
C.偏移圆阻抗继电器
满分:2分
10.线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压()
A.为故障点至保护安装处之间的线路压降
B.与短路点相同
C.不能判定
满分:2分
11.前加速、后加速保护第一次动作分别是()
A.无选择、无选择
B.无选择、有选择
C.有选择、无选择
满分:2分
12.对于反应故障时参数增大而动作的继电保护计算继电保护灵敏系数时应用()
A.保护区末端金属性短路
B.保护区首端金属性短路
C.保护区内任何一点金属性短路
满分:2分
13.当电力线路上发生故障时,保护正确动作,使离故障点最近的断路器跳闸,称为继电保护的()。
A.灵敏性
B.快速性
C.可靠性
D.选择性
满分:2分
14.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的()
A.选择性
B.速动性
C.灵敏性
满分:2分
15.断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()
A.所有电弧触头均分离的瞬间为止
B.各极触头间电弧最终熄灭为止
C.首相触头电弧熄灭为止
D.主触头分离瞬间为止
满分:2分
二、多选题(共10道试题共40分)
1.保护用电流互感器二次回路接地点的不正确设置方式是()
A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C.电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
满分:4分
2.对具有同步检定和无电压检定的重合闸装置,下列做法中,()是错误的。
A.只能投入检定无压或检定同期继电器的一种
B.两侧都要投入检定同期继电器
C.两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器
满分:4分
3.发电机失磁后对电力系统和发电机产生哪些不利影响()
A.需从电网中吸收很大的无功功率以建立发电机的磁场
B.从电力系统中吸收无功功率将引起电力系统的电压下降
C.发电机所能发出的有功功率将较同步运行时降低
D.使发电机转子和励磁回路过热
满分:4分
4.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?()
A.纵联保护
B.零序电流保护
C.接地距离保护
D.失灵保护
满分:4分
5.对电力系统继电保护的基本要求是()
A.选择性
B.可靠性
C.速动性
D.灵敏性
满分:4分
6.影响距离保护正确工作的因素包括()
A.短路点过渡电阻
B.电力系统振荡
C.电压回路断线
D.串联电容补偿
满分:4分
7.目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型()
A.均压式
B.环流式
C.感应式
D.比较式
满分:4分
8.辅助继电器可分为()
A.中间继电器
B.时间继电器
C.信号继电器
满分:4分
9.电力系统中性点的接地方式包括()
A.直接接地
B.经消弧线圈接地
C.不接地
满分:4分
10.110kv系统中,假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等,在发生单相接地故障时,下面说法错误的是()
A.全线路零序电压相位相同
B.全线路零序电压幅值相同
C.全线路零序电压相位幅值都相同
满分:4分
三、判断题(共15道试题共30分)
1.装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。()
A.错误
B.正确
满分:2分
2.三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。()
A.错误
B.正确
满分:2分
3.全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。()
A.错误
B.正确
满分:2分
4.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大()
A.错误
B.正确
满分:2分
5.在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。()
A.错误
B.正确
满分:2分
6.装有三段式电流保护的线路,当线路首端短路时,一般由电流速断保护动作切除故障。()
A.错误
B.正确
满分:2分
7.限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。()
A.错误
B.正确
满分:2分
8.高频保护中,收、发信机的主要作用是判别被保护线路是否发生故障。()
A.错误
B.正确
满分:2分
9.方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。()
A.错误
B.正确
满分:2分
10.保护线路发生三相短路,相间距离保护感受到的阻抗等于接地距离保护感受的阻抗。()
A.错误
B.正确
满分:2分
11.电网相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作。()
A.错误
B.正确
满分:2分
12.高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。()
A.错误
B.正确
满分:2分
13.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。()
A.错误
B.正确
满分:2分
14.重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。()
A.错误
B.正确
满分:2分
15.220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用近后备原则。()
A.错误
B.正确
满分:2分

更多学习资料请登录www.openhelp100.com

共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-10-16 15:21

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩推荐

    明星用户

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|www.openhelp100.com ( 冀ICP备19026749号-1 )

    GMT+8, 2024-4-26 19:21