《电力系统继电保护》2017年秋学期在线作业(三)
一、多选题:【5道,总分:50分】
1.属于变压器油箱内部故障的有( )。 (满分:10)
A. 各相绕组之间的相间短路
B. 部分线匝之间的匝间短路
C. 单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障
D. 绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路
2.防止励磁涌流引起误动的主要方法有( )。 (满分:10)
A. 采用速饱和中间变流器
B. 二次谐波制动
C. 五次谐波制动
D. 间断角识别制动
3.单侧电源线路重合闸动作时间整定时考虑以下几点因素( )。 (满分:10)
A. 故障点电弧熄灭、绝缘恢复
B. 断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL爆炸
C. 如果采用保护装置起动方式,还应加上DL跳闸时间
4.变压器差动保护中不平衡电流产生的原因( )。 (满分:10)
A. 由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流
B. 由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流
C. 由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流
D. 由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流
5.高频保护组成环节主要包括( )。 (满分:10)
A. 收信机和发信机
B. 阻波器
C. 耦合变压器
D. 滤波器
E. 连接电缆
二、判断题:【5道,总分:50分】
1.自动重合闸与继电保护的配合方式包括重合闸前加速保护和重合闸后加速保护。 (满分:10)
A. 错误
B. 正确
2.带制动特性的差动继电器动作的灵敏度高于不带制动线圈的差动继电器。 (满分:10)
A. 错误
B. 正确
3.高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保护。 (满分:10)
A. 错误
B. 正确
4.变压器励磁涌流中高次谐波主要成分为三次谐波。 (满分:10)
A. 错误
B. 正确
5.闭锁式纵联保护的优点:闭锁信号由功率方向为负的一侧发出,即只有在正常运行的线路上存在高频闭锁信号,有效避免故障线路上高频通道被破坏后影响保护动作。 (满分:10)
A. 错误
B. 正确
更多学习资料请登录www.openhelp100.com
|
|