川大《继电保护原理2377》17春在线作业1答案

一、单选题:
1.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(    )。          (满分:2)
    A. 选择性
    B. 速动性
    C. 灵敏性
    D. 可靠性
2.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑(    )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。          (满分:2)
    A. 正序电流
    B. 零序电流
    C. 负序电流
    D. 相电流
3.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的(    )。          (满分:2)
    A. 选择性
    B. 速动性
    C. 灵敏性
    D. 可靠性
4.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号为(    )。          (满分:2)
    A. 允许信号
    B. 跳闸信号
    C. 闭锁信号
    D. 任意信号
5.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(    )。          (满分:2)
    A. 投入运行
    B. 有选择性的投入运行
    C. 有选择性的退出运行
    D. 退出运行
6.使电流速断保护有最大保护范围的运行方式为系统(    )          (满分:2)
    A. 最大运行方式
    B. 最小运行方式
    C. 正常运行方式
    D. 事故运行方式
7.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的动作(    ),要求有较高的返回系数。          (满分:2)
    A. 选择性
    B. 速动性
    C. 灵敏性
    D. 可靠性
8.          (满分:2)
    A. A
    B. B
    C. C
    D. D
9.          (满分:2)
    A. A
    B. B
    C. C
    D. D
10.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护I段范围内时,阻抗元件的启动顺序是(    )。          (满分:2)
    A. Ⅰ段-Ⅱ段-Ⅲ段
    B. Ⅲ段-Ⅱ段-Ⅰ段
    C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时
    D. 任意顺序
11.简单滤波单元中的(    )可用于削弱输入信号中的高频信号分量。          (满分:2)
    A. 相减滤波单元
    B. 相减滤波单元
    C. 积分滤波单元
    D. 加减滤波单元
12.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以(    )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。          (满分:2)
    A. 微波通道
    B. 光纤通道
    C. 输电线路
    D. 导引线
13.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(    )          (满分:2)
    A. 可靠
    B. 不可靠
    C. 灵敏
    D. 不灵敏
14.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统(    )          (满分:2)
    A. 最大运行方式
    B. 最小运行方式
    C. 正常运行方式
    D. 事故运行方式
15.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(    )。          (满分:2)
    A. 速动性
    B. 选择性
    C. 灵敏性
    D. 可靠性
16.发电机正常运行时的机端三次谐波电压总是(    )中性点侧三次谐波电压。          (满分:2)
    A. 大于
    B. 小于
    C. 等于
    D. 大于或小于
17.差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后(    )增大,使不平衡电流增大。          (满分:2)
    A. 铁耗电流
    B. 负载电流
    C. 励磁电流
    D. 二次电流
18.电流速断保护定值不能保证(    )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。          (满分:2)
    A. 速动性
    B. 选择性
    C. 灵敏性
    D. 可靠性
19.相差高频保护采用比较线路两端(    )相位来反应对称短路。          (满分:2)
    A. 正序电流
    B. 零序电流
    C. 负序电流
    D. 相电流
20.简单滤波单元中的(    )可用于削弱衰减直流分量的影响,改善付立叶算法的幅频特性。          (满分:2)
    A. 加减滤波单元
    B. 加减滤波单元
    C. 积分滤波单元
    D. 相减滤波单元
二、多选题:
1.对于三段式距离保护,当系统振荡且振荡中心位于保护范围内时,阻抗元件的启动顺序不是第一个的有(    )。          (满分:2)
    A. 距离保护Ⅱ段
    B. 距离保护Ⅰ段
    C. 距离保护Ⅲ段
2.电力系统振荡时,不受到影响的保护有(    )          (满分:2)
    A. 相间电流保护
    B. 零序电流保护
    C. 相差高频保护
    D. 负序方向高频保护
3.对于三段式距离保护,当系统振荡且振荡中心位于保护范围内时,阻抗元件的启动顺序不是第一个的是(    )          (满分:2)
    A. 距离保护Ⅱ段
    B. 距离保护Ⅰ段
    C. 距离保护Ⅲ段
4.对于间接比较的纵联保护,间接比较信号有(    )          (满分:2)
    A. 闭锁信号
    B. 监频信号
    C. 跳闸信号
    D. 允许信号
5.零序电流保护的主要优点是(    )          (满分:2)
    A. 灵敏度高
    B. 动作时限短
    C. 不受运行方式的影响
    D. 不受系统振荡的影响
6.继电保护装置的三个组成部分是(    )          (满分:2)
    A. 测量部分
    B. 逻辑部分
    C. 执行部分
    D. 信号及跳闸部分
7.方向阻抗继电器具有动作方向性,因此,如果接错极性,则保护的动作方向将与保护规定的正方向相反,会发生以下情况:(    )          (满分:2)
    A. 正向故障误动
    B. 反向故障拒动
    C. 正向故障拒动
    D. 反向故障误动
8.对于间接比较的纵联保护,间接比较信号的有(    )          (满分:2)
    A. 闭锁信号
    B. 监频信号
    C. 跳闸信号
    D. 允许信号
9.零序电流保护的主要优点有(    )          (满分:2)
    A. 灵敏度高
    B. 动作时限短
    C. 不受系统振荡的影响
    D. 不受运行方式的影响
10.电流速断保护满足继电保护四个技术性要求中的以下要求:(    )          (满分:2)
    A. 速动性
    B. 选择性
    C. 灵敏性
    D. 可靠性
三、判断题:
1.对于间接比较的纵联保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是允许信号.          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
2.发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。如果接地电流在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此,当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
3.与发电机纵差保护保护相比,发变组纵差保护保护范围中加入了变压器,在正常运行和空载合闸时增加了暂态和稳态励磁电流部分。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
4.功率方向继电器的作用是正确判断短路故障方向,保证多电源或双侧电源系统中电流保护动作的选择性。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
5.距离Ⅲ段整定方式是:按躲过线路正常运行时的最小负荷阻抗整定,或与下一级线路距离Ⅱ、Ⅲ段配合,在灵敏性满足要求的条件下取其大者。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
6.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由被保护线路的零序阻抗角及故障点位置决定。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
7.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
8.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路电流Id超前流过保护的电流Id1,则保护的测量阻抗减小。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
9.对于双侧电源系统,短路点过渡电阻使距离保护保护范围缩短,即保护范围内故障时,保护必然拒动.          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
10.变压器过励磁将引起变压器铁芯严重饱和、励磁电流大大增加,并引起变压器铁芯严重发热、变压器绕组绝缘迅速老化,因此需要单独设置、使用变压器过励磁保护.          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
11.电流速断保护的特点是以动作方向保证选择性的要求。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
12.电流速断保护动作值是按躲过相邻线路末端最大短路电流这一条件来整定的。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
13.对于双侧电源系统,短路点过渡电阻使距离保护保护范围缩短,即保护范围内故障时,保护必然拒动。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
14.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合.          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
15.在中性点经消弧线圈接地电网中发生单相接地故障时非故障线路零序电流为本身的对地电容电流,方向由母线流向线路;故障线路零序电流为为全系统非故障元件对地电容电流之和,方向由线路流向母线。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
16.在中性点不接地电网中,在并联线路上发生异地两点接地故障,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用三相完全星形接线。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
17.电流I段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越可靠。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
18.对于间接比较的纵联保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是允许信号。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
19.主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护故障设备的保护。          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
20.在电抗变换器的二次绕组接入可调电阻,改变可调电阻的大小可调整电抗变换器的模拟阻抗。(          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
更多免费作业资料请进www.openhelp100.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|www.openhelp100.com ( 冀ICP备19026749号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 22:32

Powered by openhelp100 X3.5

Copyright © 2001-2024 5u.studio.

快速回复 返回顶部 返回列表