川大《发电厂电气部分(1)1349》17春在线作业2答案
一、单选题:
1.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量; (满分:2)
A. 1795A
B. 1765A
C. 1815A
D. 1840A
2.采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是( ) (满分:2)
A. 提高开断能力
B. 均衡电压
C. 阻隔直流
D. 匹配参数
3.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。8、计算非周期分量热效应; (满分:2)
A. 156.8kA2s
B. 143.9kA2s
C. 162.6kA2s
D. 170.6kA2s
4. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
5.水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在( ) (满分:2)
A. B相
B. C相
C. A相
D. 边相
6.发电机引出线导体截面积选择是按( ) (满分:2)
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定
7.当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为( ) (满分:2)
A. 60℃
B. 70℃
C. 85℃
D. 105℃
8. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
9.铝母线短路时的发热允许温度是( ) (满分:2)
A. 70℃
B. 98℃
C. 200℃
D. 300℃
10.矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量( ) (满分:2)
A. 前者大于后者
B. 前者小于后者
C. 二者相等
D. 可大也可小
11.短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为( ) (满分:2)
A. I类负荷
B. II类负荷
C. III类负荷
D. 不停电负荷
12. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
13.三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ( ) (满分:2)
A. 导体的机械强度
B. 导体的形状
C. 导体的布置位置
D. 导体的形状及相对位置
14.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。1.发电机引出线最大长期工作电流( ) (满分:2)
A. 1443A
B. 1343A
C. 1413A
D. 1483A
15.双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点( ) (满分:2)
A. 因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的
B. 但单母线分段接线具有更大的运行灵活性
C. 并且两者的设备数量一样
D. 但双母线接线具有更大的运行灵活性
16.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。6、计算短路切除时间; (满分:2)
A. 0.1秒
B. 0.2秒
C. 0.3秒
D. 0.4秒
17. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
18.加装旁路母线的唯一目的是( ) (满分:2)
A. 检修变压器不停电
B. 检修线路不停电
C. 检修母线不停电
D. 检修出线断路器不停电
19.在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要( ) (满分:2)
A. 大
B. 小
C. 一样
D. 可大可小
20.电压互感器正常运行时二次侧不允许( ) (满分:2)
A. 短路
B. 接地
C. 开路
D. 都不允许
21.隔离开关的用途之一是( ) (满分:2)
A. 切断负荷电流
B. 切断短路电流
C. 拉合小电流回路
D. 拉合大电流回路
22.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。3、计算温度修正系数; (满分:2)
A. 0.85
B. 0.966
C. 0.92
D. 0.94
23.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。10、计算热稳定最小截面; (满分:2)
A. 195mm2
B. 235mm2
C. 251mm2
D. 212.5mm2
24.在10KV出线上,电流互感器通常( ) (满分:2)
A. 三相式星形接线
B. 两相式不完全星形接线
C. 三相式三角形接线
D. 单相式接线
25.大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用( ) (满分:2)
A. 明备用
B. 暗备用
C. 与系统相连的主变兼作备用
D. 快速启动的柴油发电机组
26.为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的( ) (满分:2)
A. 5%
B. 10%
C. 60%
D. 80%
27.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。7、计算周期分量热效应; (满分:2)
A. 130.8kA2s
B. 143.9kA2s
C. 162.6kA2s
D. 150.6kA2s
28.配电装置的母线截面积选择是按( ) (满分:2)
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定
29.如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用( ) (满分:2)
A. 双母线接线
B. 双母线分段带旁路接线
C. 二分之三接线
D. 多角形接线
30.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度; (满分:2)
A. 100℃
B. 150℃
C. 65℃
D. 90℃
31.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于( ) (满分:2)
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
32.目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是( ) (满分:2)
A. 油断路器
B. 压缩空气断路器
C. SF6断路器
D. 真空断路器
33. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
34.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度; (满分:2)
A. 40℃
B. 55℃
C. 70℃
D. 90℃
35.在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1( ) (满分:2)
A. a<L
B. a>L
C. a=L
D. a≠L
二、多选题:
1.发电厂高压厂用电电压可采用( ) (满分:6)
A. 3KV
B. 6KV
C. 10KV
D. 35KV
E. 110KV
2.导体热量的耗散形式有( ) (满分:6)
A. 日照
B. 对流
C. 辐射
D. 导热
3.隔离开关的主要用途( ) (满分:6)
A. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
C. 分合避雷器、电压互感器
D. 分、合空载母线
E. 断开负荷电流
4.厂用供电电源包括( ) (满分:6)
A. 工作电源
B. 备用启动电源
C. 事故保安电源
D. 照明电源
5.外桥形电气主接线适用于( ) (满分:6)
A. 水电厂
B. 火电厂
C. 桥路有穿越功率
D. 出线的线路长、雷击率高
E. 桥路无穿越功率