电科17春《电力系统保护》在线作业2
一、单选题:
1.电动机负序电流保护,当( )时自动解除闭锁(I2负序电流,I1正序电流)。 (满分:5)
A. I2>1.2I1
B. I2<1.2I1
C. I1>1.2I2
D. I1<1.2I2
2.变压器在外部短路时差动保护将( )。 (满分:5)
A. 正确动作
B. 误动作
C. 不动作
3.变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过( )整定。 (满分:5)
A. 变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流
B. 变压器空载投入时的励磁涌流
C. 最大负荷电流
D. 最小负荷电流
4.当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为( )。 (满分:5)
A. 备用电源自动投入装置
B. 自动重合闸装置
C. 低频减载装置
D. 低压减载装置
5.利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用( )构成变压器差动保护。 (满分:5)
A. 二次谐波制动原理
B. 带速饱和变流器的差动继电器
C. 鉴别波形间断原理
D. 波形对称原理
6.变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由( )和时间元件构成。 (满分:5)
A. 电流元件
B. 电压元件
C. 功率元件
D. 负序元件
7.从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应( )。 (满分:5)
A. 越短越好
B. 越长越好
C. 无要求,动作就行
8.瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时( )。 (满分:5)
A. 保护有最大的保护范围
B. 保护有最小的保护范围
C. 保护范围无论何时均相同
9.在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,采用按( )降低自动减负荷装置。 (满分:5)
A. 电压
B. 电流
C. 频率
10.根据现场设备的分散地点分别安装现场单元,现场单元可以是微机保护和监控功能二合一的装置,也可以是微机保护和监控部分各自独立的方式称为( )变电站自动化系统。 (满分:5)
A. 集中式
B. 分散分布式
C. 微机式
D. 主从式
11.距离保护装置反应( )而动作。 (满分:5)
A. 测量阻抗增大
B. 测量阻抗降低
C. 电流增大
D. 电压降低
12.变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和( )。 (满分:5)
A. 重合闸位置
B. 合闸位置
C. 信号位置
D. 跳闸位置
13.限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择( )进行校验。 (满分:5)
A. 对保护最有利的情况
B. 对保护最不利的情况
C. 随便一种情况
14.造成变压器差动保护不平衡电流的因素有( )、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。 (满分:5)
A. 电流互感器变比标准化
B. 保护定值偏高
C. 电压互感器的影响
D. 差动继电器动作电流偏小
15.当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为( )。 (满分:5)
A. 备用电源自动投入装置
B. 自动重合闸装置
C. 低频减载装置
D. 低压减载装置
16.变压器气体保护包括重瓦斯保护和( )。 (满分:5)
A. 零序电流保护
B. 过负荷保护
C. 轻瓦斯保护
D. 速断电流保护
17.变压器在外部短路时差动保护将( )。 (满分:5)
A. 正确动作
B. 误动作
C. 不动作
18.电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的( )。 (满分:5)
A. 主保护
B. 后备保护
C. 主要保护
19.|对( )的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。 (满分:5)
A. 中、小容量
B. 大容量
C. 超大容量
20.变压器电流速断保护的灵敏度校验不满足要求时改用( )。 (满分:5)
A. 过电流保护
B. 零序电流保护
C. 过负荷保护
D. 差动保护
|
|