16秋西交《电力系统分析Ⅱ》在线作业
一、单选题:
1.若变压器绕组接法形式为Y/△,则在零序等值电路中,变压器的原边相当于(    )          (满分:2)
    A. 断路
    B. 短路
    C. 有通路
2.已知发电机d、q轴的同步电抗xd=1.1,xq=1.08,x'd=0.23,x''d=0.12,x''q=0.15,负载的电压U=1.0∠30°,电流I=0.8∠-15°,则次暂态电动势E''q为(    )          (满分:2)
    A. 1.023
    B. 1.103
    C. 1.223
3.已知发电机短路前满载运行,以本身额定值为基准的标么值参数为U(0)=1、I(0)=1、cosφ(0)=0.8、x''d =0.125。发电机的额定相电流为3.45kA。则发电机在机端发生三相短路瞬间的起始次暂态电流有名值为(    )          (满分:2)
    A. 18.82
    B. 24.23
    C. 29.81
4.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用(    )          (满分:2)
    A. 等耗量微增率原则
    B. 等面积定则
    C. 小干扰法
5.系统的特征值对应的特征方程如下,其中能保持静态稳定的是(    )          (满分:2)
    A. p23p+5=0
    B. p2+3p+5=0
    C. p2+p-2=0
6.在不计各元件电阻情况下,无限大功率电源供电发生三相短路时,取得最大非周期分量起始值的条件是(    )          (满分:2)
    A. 短路前负载,短路发生在电压瞬时值过零瞬间
    B. 短路前空载,短路发生在电压瞬时值过零瞬间
    C. 短路前负载,短路发生在电压瞬时最大值瞬间
7.一隐极机经输电线路和无穷大系统相连接,隐极机同步电抗Xd=1.0,线路电抗XL=0.5,同步电抗Xd后的空载电势Eq=1.5(标么值)保持不变;则静态稳定的功率极限为(    )          (满分:2)
    A. 1.2
    B. 1.0
    C. 0.8
8.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是(    )          (满分:2)
    A. 小干扰法
    B. 对称分量法
    C. 牛顿—拉夫逊法
9.对于三相三柱式变压器,不对称短路分析时,对励磁电抗的处理方法是(    )          (满分:2)
    A. 负序、正序和零序励磁电抗均可以视为无限大
    B. 负序和正序励磁电抗可以视为无限大,零序励磁电抗一般不能视为无限大
    C. 负序、正序和零序励磁电抗都不可以视为无限大
10.近似计算法中,变压器的变比应采用(    )          (满分:2)
    A. 实际变比
    B. 额定变比
    C. 平均额定变比
11.同步发电机空载下突然三相短路时,不计阻尼回路的短路电流初始值为(    )          (满分:2)
    A. Eq0/xd
    B. Eq0/x''d
    C. Eq0/x'd
12.当系统发生故障后,投入制动电阻可减少(    )          (满分:2)
    A. 无功损耗
    B. 有功损耗
    C. 功率差额
13.凸极同步发电机abc坐标下的磁链方程中,互电感系数变化周期与转子转动周期一致的是(    )          (满分:2)
    A. 定子和转子绕组互感系数
    B. 定子各相绕组互感系数
    C. 转子各绕组互感系数
14.系统发生短路故障,当实际的切除角小于极限切除角时,系统将(    )          (满分:2)
    A. 暂态稳定
    B. 暂态不稳定
    C. 不确定
15.同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为(    )          (满分:2)
    A. x''d <x'd< xd
    B. x''d >x'd> xd
    C. x''d <x'd> xd
16.短路容量SD(MVA)等于短路电流中(    )值与短路处工作电压及1.732三者乘积          (满分:2)
    A. 次暂态电流的有效值
    B. 次暂态电流振幅
    C. 稳态电流的有效值
17.三相不对称系统中,三相电流和中线上的电流IA,IB,IC,IN的幅值分别为100A,100A, 0A,141.4A,则相量IA,IB的夹角为(    )          (满分:2)
    A. 60°
    B. 90°
    C. 120°
18.关于短路时电流分量的衰减情况,正确的是(    )          (满分:2)
    A. 三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零
    B. 不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序分量将衰减到零
    C. 不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的零序分量将衰减到零
19.不属于提高电力系统并列运行静态稳定性的措施有(    )          (满分:2)
    A. 采用分裂导线,线路串联电力电容器
    B. 快速切除故障
    C. 采用先进的自动励磁装置
20.下列短路形式中,对称的为(    )          (满分:2)
    A. 单相接地
    B. 两相短路
    C. 三相短路
21.同步发电机,三种电势E q,E' q,E'' q之间的大小关系为(    )          (满分:2)
    A. E q>E' q>E'' q
    B. E q<E' q<E'' q
    C. E' q>E q>E'' q
22.假定变压器为Y0/△接法,如果在Y0侧的中性点与地之间串联电抗Xn,则零序阻抗会增加(    )          (满分:2)
    A. Xn
    B. 3Xn
    C. Xn /3
23.励磁绕组与D轴阻尼绕组间的互感系数,励磁绕组与Q轴阻尼绕组间的互感系数分别是(    )          (满分:2)
    A. 变数,常数
    B. 常数,变数
    C. 变数,变数
24.试比较电力系统发生各种金属性短路故障时,正序分量电流的大小关系为(分析时不计电阻,并假定Z∑(1)= Z∑(2)=0.5Z∑(0))(    )          (满分:2)
    A. 三相短路>两相短路接地>相间短路>单相接地
    B. 三相短路>相间短路>两相短路接地>单相接地
    C. 三相短路>两相短路接地>单相接地>相间短路
25.冲击系数km的数值变化范围是(    )          (满分:2)
    A. 0≤km≤1
    B. 1≤km≤2
    C. 2≤km≤3
26.在三相参数对称的线性系统中,各序对称分量具有(    )          (满分:2)
    A. 关联性
    B. 耦合性
    C. 独立性
27.发电机经双回线和无穷大系统相连,设在一回线靠发电机侧始端突然发生三相短路,当发电机转子功角增加30°时,两侧断路器同时跳开,将故障线路切除。已知原动机机械功率P0=3,双回线运行时系统的功角特性为PI=6 sinδ,切除一回线路后系统的功角特性为PIII=4.242 sinδ。试判断该系统是否能保持暂态稳定?(    )          (满分:2)
    A. 稳定
    B. 不稳定
    C. 不能确定
28.有关无限大功率电源的说法,不正确的是(    )          (满分:2)
    A. 无限大功率电源的端电压和频率保持恒定,内阻抗为零
    B. 发生三相短路时候,短路电路中包含有基频交流分量和衰减的非周期分量
    C. 基频交流分量不衰减,非周期分量也不衰减
29.已知一汽轮发电机的惯性时间常数TJ=10s。若运行在输出额定功率状态时Eq=1.5,Xd∑=1.2,系统侧电压U=1.0,如果在t=0时其出口断路器突然断开。试计算(不计调速器的作用): 当其相对电角度(功角)σ=90°时,转子的转速为(    )          (满分:2)
    A. 3420r/min
    B. 3121r/min
    C. 3061r/min
30.写出正序增广网络中,短路点串入的附加阻抗在对应的金属性短路故障情况下的表达式,不正确的是(    )          (满分:2)
    A. 单相短路接地时:X△= X∑(0)
    B. 两相短路接地时:X△= X∑(0) //X∑(2)
    C. 两相短路时:X△= X∑(2)
三、判断题:
1.在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
2.快速切除故障对于提高系统暂态稳定性具有决定性的作用。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
3.无阻尼绕组同步发电机突然三相短路时,若d、q磁阻相等,则定子中倍频有交流分量。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
4.无阻尼同步发电机突然三相短路时,定子基频和转子基频的衰减时间常数是相同的。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
5.因为对称分量法实际上是迭加原理的应用,而迭加原理不能用于非线性电路的分析计算,所以对称分量法不能用于非线性三相电力系统的分析计算。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
6.电力系统四种基本短路类型为单相短路接地、两相短路接地、相间短路和三相短路。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
7.不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
8.短路故障可能会引起并列运行的发电机失去同步,破坏系统的稳定。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
9.无阻尼同步发电机突然三相短路时,定子倍频电流和定子直流的衰减时间常数是相同的。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
10.无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,三相的衰减直流分量是相等的。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
11.任何三相对称的静止元件的正序和负序的参数是一致的。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
12.短路电流在最恶劣短路情况下的最大有效值称为短路冲击电流。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
13.不对称接地短路时,故障点的零序电压最低,发电机机端的零序电压最高。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
14.正序等效定则表示在简单不对称故障情况下,故障点的正序电流与在故障点每一相中接入附加阻抗时发生三相短路时的电流相等。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
15.分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑零序电流分量的影响。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
16.快速关进汽阀门可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
17.如f点X∑(1)= X∑(2)>X∑(0),则f点发生单相接地短路时的故障相电流大于该点发生三相短路时的电流,这意味着单相短路对电力系统暂态稳定性的影响大于三相短路。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
18.一般说来,架空地线的存在使得线路的零序阻抗减少。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
19.凸极和隐极同步发电机定子各相绕组的自感系数都是常数。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确
20.中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的是单相接地短路。(    )          (满分:2)
    A. 错误
    B. 正确