《继电保护原理2377》16秋在线作业2
一、单选题:
1.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由其( )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 (满分:2)
A. 线路的
B. 背侧的
C. 相邻变压器的
D. 相邻线路的
2.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 (满分:2)
A. 允许信号
B. 跳闸信号
C. 闭锁信号
D. 任意信号
3.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保护( )。 (满分:2)
A. 误动
B. 拒动
C. 速动性受影响
D. 可靠性受影响
4.变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,在使用速饱和变流器BLH后,纵差保护的动作速度( )。 (满分:2)
A. 加快了
B. 延迟了
C. 不改变
D. 不确定
5.发电机正常运行时的机端三次谐波电压总是( )中性点侧三次谐波电压。 (满分:2)
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 大于或小于
6.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) (满分:2)
A. 可靠
B. 不可靠
C. 灵敏
D. 不灵敏
7. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
8.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。 (满分:2)
A. 微波通道
B. 光纤通道
C. 输电线路
D. 导引线
9.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( ) (满分:2)
A. 最大运行方式
B. 最小运行方式
C. 正常运行方式
D. 事故运行方式
10.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的( )。 (满分:2)
A. 选择性
B. 速动性
C. 灵敏性
D. 可靠性
11. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
12.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( )单相重合闸的非同期时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 (满分:2)
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 接近
13.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ) (满分:2)
A. 原边匝数
B. 副边匝数
C. 原边线圈中的电阻大小
D. 副边线圈中的电阻大小
14.发电机正常运行时的机端三次谐波电压总是( )中性点侧三次谐波电压。 (满分:2)
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于或小于
15.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 (满分:2)
A. 正序电流
B. 零序电流
C. 负序电流
D. 相电流
16.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 (满分:2)
A. 速动性
B. 选择性
C. 灵敏性
D. 可靠性
17.在中性点不接地电网中采用的有选择性零序电流保护,在接地故障时,它是靠线路对地( )零序电流动作的。 (满分:2)
A. 电感性
B. 电容性
C. 电阻性
D. 暂态
18.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的动作( ),要求有较高的返回系数。 (满分:2)
A. 选择性
B. 速动性
C. 灵敏性
D. 可靠性
19. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
20. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
二、多选题:
1.对于间接比较的纵联保护,间接比较信号的有( ) (满分:2)
A. 闭锁信号
B. 监频信号
C. 跳闸信号
D. 允许信号
2.电流速断保护满足继电保护四个技术性要求中的以下要求:( ) (满分:2)
A. 速动性
B. 选择性
C. 灵敏性
D. 可靠性
3.具有圆特性的阻抗继电器,在整定阻抗相同时,承受过渡电阻能力最小和最大的是( ) (满分:2)
A. 方向阻抗继电器
B. 全阻抗继电器
C. 偏移阻抗继电器
4.方向阻抗继电器具有动作方向性,因此,如果接错极性,则保护的动作方向将与保护规定的正方向相反,会发生以下情况:( ) (满分:2)
A. 正向故障误动
B. 反向故障拒动
C. 正向故障拒动
D. 反向故障误动
5.阻抗继电器动作特性在+R轴方向所占面积越大,( ) (满分:2)
A. 受过渡电阻影响越小
B. 躲振荡能力越小
C. 躲负荷能力越强
D. 受运行方式影响越小
6.在变压器励磁涌流的主要特征是,存在( ) (满分:2)
A. 非周期分量
B. 间断波形
C. 二次谐波
D. 暂态不平衡电流
7.电流纵差保护将线路两端的电流以( )之一为传送通道实现电流信号的传送。 (满分:2)
A. 微波通道
B. 光纤通道
C. 输电线路
D. 导引线
8.防止励磁涌流影响的方法是( ) (满分:2)
A. 采用速饱和变流器
B. 间断角制动
C. 二次谐波制动
D. 使用TP型电流互感器
9.继电保护装置的三个组成部分是( ) (满分:2)
A. 测量部分
B. 逻辑部分
C. 执行部分
D. 信号及跳闸部分
10.电力系统振荡时,不受到影响的保护有( ) (满分:2)
A. 相间电流保护
B. 零序电流保护
C. 相差高频保护
D. 负序方向高频保护
三、判断题:
1.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路电流Id超前流过保护的电流Id1,则保护的测量阻抗减小。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
2. (满分:2)
A. 错误
B. 正确
3.在中性点不接地电网中,在并联线路上发生异地两点接地故障,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用三相完全星形接线。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
4.与发电机纵差保护保护相比,发变组纵差保护保护范围中加入了变压器,在正常运行和空载合闸时增加了暂态和稳态励磁电流部分. (满分:2)
A. 错误
B. 正确
5.电流速断保护的特点是以动作方向保证选择性的要求。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
6.与发电机纵差保护保护相比,发变组纵差保护保护范围中加入了变压器,在正常运行和空载合闸时增加了暂态和稳态励磁电流部分。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
7.发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。如果接地电流在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此,当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护. (满分:2)
A. 错误
B. 正确
8.电流I段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越可靠。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
9.对于间接比较的纵联保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是允许信号。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
10.保护进行整定时采用系统的最小运行方式,保护进行校验时采用系统的最大运行方式。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
11.对于双侧电源系统,短路点过渡电阻使距离保护保护范围缩短,即保护范围内故障时,保护必然拒动. (满分:2)
A. 错误
B. 正确
12.对于双侧电源系统,短路点过渡电阻使距离保护保护范围缩短,即保护范围内故障时,保护必然拒动。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
13.相差高频保护采用比较线路两端零序电流相位来反应不对称短路。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
14.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合. (满分:2)
A. 错误
B. 正确
15.主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护故障设备的保护。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
16.变压器过励磁将引起变压器铁芯严重饱和、励磁电流大大增加,并引起变压器铁芯严重发热、变压器绕组绝缘迅速老化,因此需要单独设置、使用变压器过励磁保护. (满分:2)
A. 错误
B. 正确
17.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
18.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和零序电压保护。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
19.保护灵敏度过高说明保护动作越灵敏,越能可靠反应要求动作的故障或异常状态,但是在不该动作的时候容易产生误动,与选择性矛盾。灵敏度过低或不满足要求,则在最不利于保护动作的运行方式下,保护会拒动。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
20.发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。如果接地电流在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此,当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护。 (满分:2)
A. 错误
B. 正确
|
|