《高层建筑结构1646》16秋在线作业1
一、单选题:
1.对于以下五种类型的钢筋混凝土多高层建筑结构即:1)框架;2)框架—剪力墙;3)填充墙框架;4)剪力墙;5)乙类建筑中结构。下面哪项列出的结构宜进行罕遇地震作用下的薄弱层抗震变形验算?( ) (满分:2)
A. 1、5
B. 1、2、4
C. 1、3、5
D. 1、3
2.框架结构在竖向荷载作用下,可以考虑梁塑性内力重分布而对梁端负弯矩进行调幅,下列调幅及组合正确的是( )。 (满分:2)
A. 竖向荷载产生的弯矩与风荷载及水平地震作用的弯矩组合后再进行调幅
B. 竖向荷载产生的弯矩应先行调幅,再与风荷载和水平地震作用产生的弯矩进行组合
C. 竖向荷载产生的弯矩与风荷载产生的弯矩组合后进行调幅,水平地震作用产生的弯矩不调幅
D. 竖向荷载产生的弯矩与水平地震作用产生的弯矩组合后进行调幅,风荷载产生的弯矩不调幅
E. 竖向荷载产生的弯矩进行调幅,同时风荷载和水平地震作用的弯矩也应调幅,然后再进行组合
3.整体工作系数α 愈大,说明剪力墙的侧向( )。 (满分:2)
A. 刚度增大,侧移减小
B. 刚度增大,侧移增大
C. 刚度减小,侧移减小
D. 刚度减小,侧移增大
4.《高层规范》规定,高层建筑非抗震设计时,风荷载组合值系数为( )。 (满分:2)
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.4
D. 1.5
5.当α≥10 ,且In/I≤ξ时,按( )计算。 (满分:2)
A. 整体小开口墙
B. 整片墙
C. 联肢墙
D. 壁式框架
6.在设防烈度为6度至9度地区内的乙类、丙类高层建筑,应进行抗震设计,其地震作用计算按下列哪种做法才符合《高规》JGJ3-2002的规定? ( ) (满分:2)
A. 各抗震设防的高层建筑均应计算地震作用
B. 6度设防时,I~III类场地上的建筑不必计算,IV类场地上的较高建筑及7度至9度设防的建筑按本地区设防烈度计算
C. 6度不必计算,7度至0度设防的建筑应按本地区设防烈度计算
D. 6度设防时I、II类场地上的建筑不必计算,III类和IV类场地上建筑及7度至9度设防的建筑应按本地区设防虺度计算
7.下列四种高层建筑结构设计的布置中何项为正确? ( ) (满分:2)
A. 当需要抗震设防时,高层建筑必须设地下室
B. 需要抗震设防的高层建筑、竖向体型应力求规则均匀,避免有过大的外挑和内收
C. 框架—剪力墙结构中,横向剪力墙的布置、尽量避免设置在建筑的端部附近及恒载较大的地方
D. 高层框架结构体系,当建筑平面为长方形且平面宽度比长度短得多时,主要承重框架采用纵向布置的方案对抗风有利
8.以下关于框架的观点,哪个是正确的? ( ) (满分:2)
A. 按照D值法,线刚度大的柱上的剪力必大于线刚度小的柱上的剪力
B. 反弯点法在计算柱的抗侧移刚度时考虑了节点的转动
C. 按照D值法框架柱的反弯点位置与框架层数有关
D. D值法比反弯点法求得的柱抗侧移刚度大
9.高层建筑抗震设计时,应具有( ) 抗震防线。 (满分:2)
A. 多道
B. 两道
C. 一道
D. 不需要
10.关于框架柱的反弯点,哪个结论是正确的? ( ) (满分:2)
A. 上层梁的线刚度增加将导致本层柱的反弯点下移
B. 下层层高增大将导致本层柱的反弯点上移
C. 柱的反弯点高度与该柱的楼层位置有关,与结构的总层数无关
D. 柱的反弯点高度与荷载分布形式无关
11.框架—剪力墙结构中,剪力墙不宜过分集中,每道剪力墙承受的力要作限制,下列哪项符合规定?( ) (满分:2)
A. 倾覆弯矩不宜超过总倾覆弯矩的40%
B. 每层层剪力不宜超过各层总剪力的40%
C. 底层剪力不宜超过总剪力的40%
D. 底层剪力不应超过总剪力的40%
12.抗震设计时,一级框架梁支座的纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为( )。 (满分:2)
A. 0 . 4 %
B. 0 . 35 %
C. 0 . 30 %
D. 0 . 25 %
13.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的?( ) (满分:2)
A. 无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法
B. 不宜采用牛腿托梁的作法
C. 可采用牛腿托梁的作法,但连接构造应可靠
D. 可采用牛腿托梁的作法,但应按铰接支座构造
14.在剪力墙的结构布置中,《高规》要求单片剪力墙的长度不宜过大,总高度与长度之比不宜小于2,从结构概念考虑,理由正确的有( )。 (满分:2)
A. 施工难度大
B. 减小造价
C. 为了减少脆性的剪切破坏
D. 为了减小地震作用
E. 为了减小风荷载
15.提高钢筋混凝土柱延性的措施,下列说法中( )不正确。 (满分:2)
A. 尽量采用长柱,避免短柱和极短柱的出现
B. 加密柱箍筋
C. 控制轴压比和剪压比
D. 采用高强钢筋
16.剪力墙结构在侧向力作用下的变形曲线为( )。 (满分:2)
A. 弯压型
B. 剪切型
C. 弯剪型
D. 弯曲型
17.高层建筑结构防震缝的设置,下列所述哪种正确?( ) (满分:2)
A. 应沿房屋全高设置,包括基础也应断开
B. 应沿房屋全高设置,基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接
C. 应沿房屋全高设置,有地下室时仅地面以上设置
D. 沿房屋全高设置,基础为独立柱基时地下部分可设防震缝,也可根据不同情况不设防震缝
18.考虑抗震设防的框架应设计成“强柱弱梁”框架,所谓“强柱弱梁”是指( )。 (满分:2)
A. 柱的截面积 Ac比梁的截面积 Ab大
B. 柱的配筋面积比梁的配筋面积大
C. 柱的线刚度大于梁的线刚度
D. 控制梁、柱相对强度,使塑性铰首先在梁端出现
19.在抗震设防中,小震对应的是: ( )。 (满分:2)
A. 小型地震
B. 多遇地震
C. 偶遇地震
D. 罕遇地震
20.钢筋混凝土高层结构房屋在确定抗震等级时,除考虑地震烈度,结构类型外,还应该考虑( )。 (满分:2)
A. 房屋高度
B. 高宽比
C. 房屋层数
D. 地基土类别
21.超过( )高度的高层建筑抗震设计时,应考虑风荷载效应与水平地震荷载效应的组合。 (满分:2)
A. 40m
B. 60m
C. 80m
D. 100m
22.按D值法对框架进行近似计算时,各柱的侧向刚度的变化规律是( )。 (满分:2)
A. 当柱的线刚度不变时,随框架梁线刚度的增加而减小
B. 当柱的线刚度不变时,随框架梁线刚度的增加而增加
C. 当框架梁、柱的线刚度不变时,随层高的增加而增加
D. 当框架梁、柱的线刚度不变时,随层高的增加而减小
E. 与框架梁的线刚度无关
23.有抗震设防的高层建筑结构,对竖向地震作用的考虑,下列哪项是符合规定的?( ) (满分:2)
A. 8度、9度设防时应考虑竖向地震作用
B. 9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合
C. 8度设防的较高建筑及9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合
D. 7度设防的较高建筑及8度、9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合
24.联肢剪力墙中连梁的主要作用是:( )。 (满分:2)
A. 连接墙肢,把水平荷载从一墙肢传递到另一墙肢
B. 连接墙肢,把竖向荷载从一墙肢传递到另一墙肢
C. 连接墙肢,使其起整体作用
D. 洞口上方连梁起构造作用
25.已知某抗震设防为9度区的高层建筑,在多遇地震影响下其水平地震影响系数最大值为0.32,该结构重力荷载代表值为150000KN,则该结构由地震作用引起的总的竖向压力标准值为( )。 (满分:2)
A. 26520KN
B. 23400KN
C. 48000KN
D. 36000KN
E. 40800KN
26.进行抗震设防的高层框架角柱,下列哪项要求符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的规定? ( ) (满分:2)
A. 应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一、二级框架角柱的弯矩、剪力设计值宜乘以增大系数1.30
B. 应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一级框架角柱的弯矩、剪力设计值应乘以增大系数1.30
C. 应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一、二、三级框架角柱的弯矩、剪力设计值宜乘以增大系数1.30
D. 应按双向偏心受力构件进行正载面承载力计算,一、二、三级框架角柱经调整后的弯矩设计值、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数
27.竖向荷载作用下剪力墙内力的计算,不考虑结构的连续性,可近似认为各片剪墙只承受 ( )。 (满分:2)
A. 轴向力
B. 弯矩
C. 剪力
D. 弯矩和轴向力
28.建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?( ) (满分:2)
A. 必定相等
B. 后者的抗震等级高
C. 前者的抗震等级高、也可能相等
D. 不能确定
29.在高层建筑结构抗震设计中,对一、二级抗震等级的框架有些部位柱的内力在截面设计时要乘以增大系数,现有下列一些因素:(Ⅰ)节点处的强柱弱梁和截面设计的强剪弱弯要求;(Ⅱ)柱净高与截面长边尺寸之比小于 4 的短柱的加强要求;(Ⅲ)角柱抗扭的加强要求;(Ⅳ)底层柱下端处不首先屈服的要求;(Ⅴ)解决内力分析误差的近似计算要求。试指出乘以增大系数的正确原因,应是下列何项组合? ( ) (满分:2)
A.(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)
B. (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)
C. (Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅴ)
D. (Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)
30.抗震设防的高层建筑,结构设计时考虑竖向地震作用的组合,下列哪一个是正确的? ( ) (满分:2)
A. 9度设防时
应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合
B. 8度、9度设防时,宜考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合
C. 8度、9度设防时的大跨度构件,应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合
D. 8度设防的较高建筑及9度设防时,应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合
二、多选题:
1.在各类剪力墙的划分判别条件中,关于整体参数 说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 该参数反映的是连梁刚度与墙肢刚度之间的比例关系
B. 该参数考虑了墙肢轴向变形后连梁与墙肢的刚度比,无量纲
C. 该参数没有考虑墙肢轴向变形后连梁与墙肢的刚度比,且有量纲
D. 该参数很大,墙肢仍然可以出现反弯点,仅凭该参数不能完全判断出结构形式
E. 该参数很大,墙肢绝对不会出现反弯点,仅凭该参数可以完全判断出结构形式
2.关于铰接体系计算简图说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 该体系是由总框架、总剪力墙以及铰接连杆构成的
B. 忽略了铰接连杆的轴向变形
C. 总剪力墙截面刚度为平行于水平荷载作用方向单片剪力墙截面等效抗弯刚度之和
D. 总框架某根柱子的抗侧刚度为平行于水平荷载作用方向相应位置处所有柱子抗侧刚度之和
E. 连杆的长短对计算结果没有影响
3.框架结构的内力计算中,关于分层法和反弯点法说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 分层法和反弯点法均需要把结构分成敞口框架进行内力分析
B. 分层法需要对结构进行分层,反弯点法不需要对结构进行分层
C. 分层法计算得到的节点弯矩可能不平衡,反弯点法计算得到的节点弯矩一定平衡
D. 两种方法计算得到的节点弯矩一定平衡
E. 两种方法计算得到的节点弯矩都一定不平衡,需要进行再次分配
4.关于振型分解反应谱法说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 该方法进行振型分解时用到了主振型的正交性,其中认为阻尼矩阵是质量矩阵和刚度矩阵的线性组合
B. 该方法进行振型分解时用到了对角矩阵的性质,目的是化耦联为非耦联,使求解简单
C. 对于规则的高层建筑结构,该方法可以只考虑前几个振型的影响
D. 该方法将各平动振型的地震作用总效应以“平方和开平方”的方法来确定
E. 该方法将各平动振型的地震作用先以“平方和开平方”的方法进行组合后,再根据组合后的总地震作用求取结构效应
5.9度时的高层建筑,计算其地震时结构底部轴向力的标准值时,下列说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 地震影响系数是一个定值
B. 地震影响系数是一个变量
C. 由于高层建筑的与轴向力方向相同振动的基本自振周期较大,应考虑顶部附加地震作用
D. 由于高层建筑的与轴向力方向相同振动的基本自振周期较小,不考虑顶部附加地震作用
E. 结构等效总重力荷载,可取其重力荷载代表值的75%
6.剪力墙结构布置说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式
B. 剪力墙应尽量布置得比较规则,拉通、对直,宜自下到上连续布置,不宜突然取消或中断,避免刚度突变
C. 剪力墙不宜布置得太密,结构的侧向刚度不宜过大
D. 墙肢不宜过宽,高宽比不应太小,避免脆性的剪切破坏
E. 需要采取措施控制剪力墙平面外的弯矩
7.关于分层法说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 该方法将整体框架结构划成若干独立的敞口框架进行计算,具有化整为零的思想
B. 该方法是将整体框架结构作为一个基本计算单元进行计算的
C. 该方法的所有构件采用弹性刚度
D. 该方法的所有构件采用弹塑性刚度
E. 该方法是一种基于力矩分配法的、竖向荷载作用下框架结构内力近似计算方法
8.在求高层建筑风荷载标准值时,应乘以大于1.0的风振系数的情况有( )。 (满分:2)
A. 基本自振周期大于0.25s的高层建筑
B. 基本自振周期小于0.25s的高层建筑
C. 高度大于30m,且高宽比大于1.5的高层建筑
D. 高度大于30m的高层建筑
E. 高宽比大于1.5的高层建筑
9.关于风荷载计算说法正确的有( )。 (满分:2)
A. 基本风压是一种理想、特殊条件下的风压,与建筑物自身没直接关系
B. 风压高度变化系数不仅考虑了地貌而且还考虑了高度对基本风压的修正,与建筑自身没直接关系
C. 风荷载体型系数反映了建筑物的外观特性,突出了建筑物的个性特点
D. 风振系数反映了结构动力特性对风荷载的影响
E. 《荷载规范》方法计算的风荷载值为风荷载标准值
10.在水平力作用下,整体小开口墙的主要受力特点有( )。 (满分:2)
A. 大部分楼层墙肢不出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚不超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%
B. 大部分楼层墙肢出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚不超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%
C. 大部分楼层墙肢不出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%
D. 大部分楼层墙肢出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%
E. 正应力在整个截面上基本上是直线分布
三、判断题:
1.高层建筑结构倾覆计算时,应按风荷载或水平地震作用计算倾覆力矩设计值,抗倾覆的稳定力矩不应小于倾覆力矩设计值。计算稳定力矩时,楼层活荷载取50 % ,恒荷载取90 %。 ( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
2.我国《 高层建筑混凝土结构技术规程》 规定,高层建筑不应采用严重不规则的各种结构体系。 ( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
3.当剪力墙与平面方向的楼面梁连接时,应采取措施控制剪力墙平面外的弯矩。( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
4.高层结构的概念设计很重要,它直接影响到结构的安全性和经济性。( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
5.高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素,选用适当的结构体系。 ( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
6.离刚心愈远的抗侧力结构,剪力修正也愈多。( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
7.在扭转作用下,各片抗侧力结构的侧移及层间变形也不相同,距刚心较近的边缘抗侧力单元的侧移及层间变形最大。( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
8.异型柱框架结构和普通框架结构的受力性能和破坏形态是相同的。 ( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
9.防震缝两侧结构体系不同时,缝宽应按需要较窄的规定采用。( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
10.房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层楼面结构,应采用装配整体式楼面结构符合《高层建筑混凝土结构技术规程》 (TGJ3 一2002 )的规定。( ) (满分:2)
A. 错误
B. 正确
|
|