(单选题)1:高效空气过滤器的阻力达到初阻力的()倍时,应更换过滤器。
A:1.5~2
奥鹏作业QQ 5 1 5 2 2 4 9 8 6
答案来源www.openhelp100.com
B:2~3
C:3~4
正确答案:
(单选题)2:对于洁净度为6级的洁净室,粒径为0.5μm的空气悬浮粒子的浓度不大于()pc/m3。
A:35168
B:32100
C:3500
正确答案:
(单选题)3:洁净风管的强度应能满足在()倍工作压力下接缝处无开裂。
A:1.5    答案来源www.openhelp100.com
QQ 5 1 5 2 2 4 9 8 6
B:2
C:2.5
正确答案:
(单选题)4:自然沉降法主要用于采集颗粒物粒径大于()的尘粒。
A:10μm
B:20μm
C:30μm
正确答案:
(单选题)5:可见微粒的直径大于()。
A:1μm
B:10μm
C:1mm
正确答案:
(单选题)6:洁净工作台按气流组织分为()。
A:非单向流式和单向流式
B:全循环式、直流式,前部排风式、全面排风式
C:整体式和脱开式
正确答案:
(单选题)7:单向流洁净室的过滤器满布比一般情况下应达到()。
A:70%
B:80%
C:90%
正确答案:
(单选题)8:非单向流洁净室的自净时间反映了洁净室从污染状态恢复到正常状态的能力,因此自净时间越短越好。非单向流洁净室自净时间一般不超过()。
A:30min
B:1h
C:2h
正确答案:
(单选题)9:对高效空气净化系统,洁净室设计中大气含尘浓度取()。
A:105pc/L
B:106pc/L
C:107pc/L
正确答案:
(单选题)10:洁净室综合性能全面评定的检测工作须在系统调整符合设计要求并运行至少()后进行。
A:12h
B:24h
C:48h
正确答案:
(判断题)11:洁净室静压差的测定要求在洁净区内所有的门全部关闭的情况下进行。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)12:浸渍试剂滤料法具有物理(吸附和过滤)和化学两种作用,能同时将气态和气溶胶污染物采集下来。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)13:辐流洁净室应属于单向流.
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)14:不均匀分布理论假定发尘量和尘粒分布是不均匀的。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)15:单向流洁净室是靠掺混稀释作用使室内洁净度保持在允许范围之内。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)16:带有风机的气闸室、风淋室与地面间应设置隔振垫。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)17:生物洁净室对空气中污染物控制的对象是尘粒和微生物。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)18:人类是许多场合特别是公共场所空气微生物的重要来源。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)19:高效过滤器的清洗和更换周期比初效过滤器短。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)20:一般情况下,仅使用粗效过滤器不能满足一般空调房间的净化要求。
A:错误
B:正确
正确答案: