奥鹏易百

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

帮助中心知识拓展客服QQ 515224986
查看: 665|回复: 0

《发电厂电气部分(1)1349》2.采用多断口断路器,常在触头...

[复制链接]

1万

主题

3

回帖

2万

积分

论坛元老

积分
29086
发表于 2017-5-13 13:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码加微信
川大《发电厂电气部分(1)1349》17春在线作业2答案
一、单选题:
1.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;          (满分:2)
    A. 1795A
    B. 1765A
    C. 1815A
    D. 1840A
2.采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是(    )          (满分:2)
    A. 提高开断能力
    B. 均衡电压
    C. 阻隔直流
    D. 匹配参数
3.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。8、计算非周期分量热效应;          (满分:2)
    A. 156.8kA2s
    B. 143.9kA2s
    C. 162.6kA2s
    D. 170.6kA2s
4.          (满分:2)
    A. A
    B. B
    C. C
    D. D
5.水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在(    )          (满分:2)
    A. B相
    B. C相
    C. A相
    D. 边相
6.发电机引出线导体截面积选择是按(    )          (满分:2)
    A. 长期发热允许电流
    B. 经济电流密度
    C. 热稳定
    D. 动稳定
7.当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为(    )          (满分:2)
    A. 60℃
    B. 70℃
    C. 85℃
    D. 105℃
8.          (满分:2)
    A. A
    B. B
    C. C
    D. D
9.铝母线短路时的发热允许温度是(    )          (满分:2)
    A. 70℃
    B. 98℃
    C. 200℃
    D. 300℃
10.矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量(    )          (满分:2)
    A. 前者大于后者
    B. 前者小于后者
    C. 二者相等
    D. 可大也可小
11.短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为(    )          (满分:2)
    A. I类负荷
    B. II类负荷
    C. III类负荷
    D. 不停电负荷
12.          (满分:2)
    A. A
    B. B
    C. C
    D. D
13.三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 (    )          (满分:2)
    A. 导体的机械强度
    B. 导体的形状
    C. 导体的布置位置
    D. 导体的形状及相对位置
14.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。1.发电机引出线最大长期工作电流(    )          (满分:2)
    A. 1443A
    B. 1343A
    C. 1413A
    D. 1483A
15.双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点(    )          (满分:2)
    A. 因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的
    B. 但单母线分段接线具有更大的运行灵活性
    C. 并且两者的设备数量一样
    D. 但双母线接线具有更大的运行灵活性
16.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。6、计算短路切除时间;          (满分:2)
    A. 0.1秒
    B. 0.2秒
    C. 0.3秒
    D. 0.4秒
17.          (满分:2)
    A. A
    B. B
    C. C
    D. D
18.加装旁路母线的唯一目的是(    )          (满分:2)
    A. 检修变压器不停电
    B. 检修线路不停电
    C. 检修母线不停电
    D. 检修出线断路器不停电
19.在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要(    )          (满分:2)
    A. 大
    B. 小
    C. 一样
    D. 可大可小
20.电压互感器正常运行时二次侧不允许(    )          (满分:2)
    A. 短路
    B. 接地
    C. 开路
    D. 都不允许
21.隔离开关的用途之一是(    )          (满分:2)
    A. 切断负荷电流
    B. 切断短路电流
    C. 拉合小电流回路
    D. 拉合大电流回路
22.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。3、计算温度修正系数;          (满分:2)
    A. 0.85
    B. 0.966
    C. 0.92
    D. 0.94
23.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。10、计算热稳定最小截面;          (满分:2)
    A. 195mm2
    B. 235mm2
    C. 251mm2
    D. 212.5mm2
24.在10KV出线上,电流互感器通常(    )          (满分:2)
    A. 三相式星形接线
    B. 两相式不完全星形接线
    C. 三相式三角形接线
    D. 单相式接线
25.大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用(    )          (满分:2)
    A. 明备用
    B. 暗备用
    C. 与系统相连的主变兼作备用
    D. 快速启动的柴油发电机组
26.为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的(    )          (满分:2)
    A. 5%
    B. 10%
    C. 60%
    D. 80%
27.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。7、计算周期分量热效应;          (满分:2)
    A. 130.8kA2s
    B. 143.9kA2s
    C. 162.6kA2s
    D. 150.6kA2s
28.配电装置的母线截面积选择是按(    )          (满分:2)
    A. 长期发热允许电流
    B. 经济电流密度
    C. 热稳定
    D. 动稳定
29.如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用(    )          (满分:2)
    A. 双母线接线
    B. 双母线分段带旁路接线
    C. 二分之三接线
    D. 多角形接线
30.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度;          (满分:2)
    A. 100℃
    B. 150℃
    C. 65℃
    D. 90℃
31.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(    )          (满分:2)
    A. 5%
    B. 6%
    C. 7%
    D. 8%
32.目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是(    )          (满分:2)
    A. 油断路器
    B. 压缩空气断路器
    C. SF6断路器
    D. 真空断路器
33.          (满分:2)
    A. A
    B. B
    C. C
    D. D
34.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;          (满分:2)
    A. 40℃
    B. 55℃
    C. 70℃
    D. 90℃
35.在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1(    )          (满分:2)
    A. a<L
    B. a>L
    C. a=L
    D. a≠L
二、多选题:
1.发电厂高压厂用电电压可采用(    )          (满分:6)
    A. 3KV
    B. 6KV
    C. 10KV
    D. 35KV
    E. 110KV
2.导体热量的耗散形式有(    )          (满分:6)
    A. 日照
    B. 对流
    C. 辐射
    D. 导热
3.隔离开关的主要用途(    )          (满分:6)
    A. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
    B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
    C. 分合避雷器、电压互感器
    D. 分、合空载母线
    E. 断开负荷电流
4.厂用供电电源包括(    )          (满分:6)
    A. 工作电源
    B. 备用启动电源
    C. 事故保安电源
    D. 照明电源
5.外桥形电气主接线适用于(    )          (满分:6)
    A. 水电厂
    B. 火电厂
    C. 桥路有穿越功率
    D. 出线的线路长、雷击率高
    E. 桥路无穿越功率

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|www.openhelp100.com ( 冀ICP备19026749号-1 )

GMT+8, 2024-11-28 10:02

Powered by openhelp100 X3.5

Copyright © 2001-2024 5u.studio.

快速回复 返回顶部 返回列表