19春《电力系统分析》在线作业1
1.[单选题]用牛顿-拉夫逊法进行潮流迭代计算,修正方程求解的是(     )。
奥鹏19春答案
奥鹏北京语言大学
    A.线路功率
    B.节点注入功率
    C.节点电压新值
    D.节点电压修正量
    正确答案:——C——
2.[单选题]采用分裂导线的目的是(     )
    A.减小电抗
    B.增大电抗
    C.减小电纳
    D.增大电阻    奥鹏作业答案
奥鹏北京语言大学
    正确答案:——A——
3.[单选题]电力系统有功负荷最优分配的原则是(  )
    A.等面积原则
    B.等力矩原则
    C.等负荷原则
    D.等耗量微增率原则
    正确答案:——D——
4.[单选题]分析简单电力系统的暂态稳定主要应用(        )
    A.等耗量微增率原则
    B.等面积定则
    C.小干扰法
    D.对称分量法
    正确答案:————
5.[单选题]衡量电能质量的指标有(     )
    A.电压和功率
    B.频率和功
    C.电流和功率
    D.电压大小,波形质量,频率
    正确答案:————
6.[单选题]频率的一次调整是(     )
    A.由发电机组的调速系统完成的
    B.由发电机组的调频系统完成的
    C.由负荷的频率特性完成的
    D.由无功补偿设备完成的
    正确答案:————
7.[单选题]电力系统分析中,有功功率的单位常用(  )
    A.VAR
    B.MW
    C.MVA
    D.V
    正确答案:————
8.[单选题]电力系统短路故障计算主要求取的物理量是(  )
    A.电压,电流
    B.电阻,电抗
    C.电阻,功率
    D.电流,电抗
    正确答案:————
9.[单选题]电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和,称为(  )
    A.发电负荷
    B.供电负荷
    C.用电负荷
    D.工业负荷
    正确答案:————
10.[单选题]无零序电流分量的不对称短路是(  )
    A.三相短路
    B.两相短路
    C.单相接地短路
    D.两相短路接地
    正确答案:————
11.[单选题]在电力系统潮流计算中,PV节点的待求量是(     )
    A.Q、
    B.P、Q
    C.V、
    D.P、V
    正确答案:————
12.[单选题]P-σ曲线被称为(       )
    A.耗量特性曲线
    B.负荷曲线
    C.正弦电压曲线
    D.功角曲线
    正确答案:————
13.[单选题]电力系统中发生概率最多的短路故障是(      )
    A.三相短路
    B.两相短路
    C.两相短路接地
    D.单相接地短路
    正确答案:————
14.[单选题]利用等面积定则分析简单系统的暂态稳定性,当最大可能的减速面积小于加速面积,则系统将(  )
    A.失去暂态稳定性
    B.保持暂态稳定性
    C.临界稳定
    D.无法判断
    正确答案:————
15.[单选题]中性点经消弧线圈接地的运行方式,在实践中一般采用(  )
    A.欠补偿
    B.过补偿
    C.全补偿
    D.恒补偿
    正确答案:————
16.[单选题]有备用电源接线方式的优、缺点是(      )
    A.可靠性高、电压高
    B.可靠性高,造价低
    C.可靠性高,造价高
    D.可靠性低,造价高
    正确答案:————
17.[单选题]利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算,二者的收敛速度是(  )
    A.P—Q分解法高于牛顿—拉夫逊法
    B.无法比较
    C.牛顿拉夫逊法高于P—Q分解法
    D.两种方法一样
    正确答案:————
18.[单选题]顺调压是指(       )
    A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低
    B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高
    C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高
    D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低
    正确答案:————
19.[单选题]我国电力系统的额定电压等级有(     )
    A.115、220、500(KV)
    B.110、230、500(KV)
    C.115、230、525(KV)
    D.110、220、500(KV)
    正确答案:————
20.[单选题]中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至(    )
    A.线电压
    B.1.5倍相电压
    C.1.5倍线电压
    D.2倍相电压
    正确答案:————