电力系统分析第1次作业







三、主观题(共8道小题)

1.?电能质量最主要的两个指标是什么?






2.?简述电力系统、电力网和动力系统的联系与区别






3.?电力系统运行的特点和要求分别是什么?






4.?我国的电压等级有哪些?简述对用电设备、发电及和变压器额定电压的规定。






5.?电力系统中性点接地方式有哪些?各有什么特点?






6.?电力系统的构成?






7.?当变压器带有一定负荷时,在其中要产生哪些功率损耗?空载时有无损耗?为什么?






8.?标出图1所示系统各设备的额定电压。
/
















电力系统分析第2次作业



三、主观题(共6道小题)

1.?电力系统等值网络中,有名制和标么制分别表示什么含义?






2.?采用标么值计算有什么优点?






3.?什么是传播常数、衰减常数、相位常数、波阻抗、波长、相位速度?






4.?什么是自然功率?当远距离交流输电线路输送自然功率时,会有什么有趣的现象?






5.?一台向10kV网络供电的SFL1-31500/110型降压变压器,其技术参数为:电压110kV/11kV,Ps=180kW,P0=31 kW,Us%=10.5%,I0%=0.8。试计算归算到高压侧的参数。






6.?输电线路单位长电阻r1=0.03Ω/km,正序电抗x1=0.4Ω/km,正序电纳b1=2.84×10-6S/km,线路长度为300km,试计算电路参数。
















电力系统分析第3次作业



三、主观题(共5道小题)

1.?什么是电力系统潮流计算?电力系统潮流计算的目的是什么?






2.?试分别说明电压损耗和电压降落的概念。






3.?电力线路阻抗中的功率损耗表达式是什么?电力线路始、末端的电容功率表达式是什么?上述表达式均是以单相形式推导的,是否适合于三相形式?为什么?

???



4.?电力线路阻抗中电压降落的纵分量和横分量的表达式是什么?其电压降落的计算公式是以相电压推导的,是否适合于线电压?为什么?






5.?有一回电压等级为110kV,长为100km的输电线路,电阻r1=0.21Ω/km,电抗x1=0.415Ω/km,电纳b1=2.84×10-6S/km,末端接一台容量为31.5MVA的降压变压器,变比为110/11kV。如图2所示。变压器参数为Pk=190kW,Uk%=10.5,P0=31.05kW,I0%=0.7。当A点实际电压为115kV时,求A、C二点间的电压损耗及B点和C点的实际电压。
/
















电力系统分析第4次作业



三、主观题(共7道小题)

1.?什么是短路故障?不对称故障有哪些种类?






2.?短路故障的原因是什么?






3.?短路故障的后果是什么?






4.?短路计算的目的是什么?






5.?什么情况下可认为系统为无限大功率系统?它的特点是什么?






6.?系统如图所示。d点发生三相短路,变压器T2空载。求:(1)求用标幺值表示的等值网络;(2)短路处起始次暂态电流和短路容量;(3)计算短路冲击电流;(4)若电源容量为无限大,试计算短路冲击电流。
/






7.?进行不对称故障分析的步骤是什么?
















电力系统分析第5次作业





一、单项选择题(只有一个选项正确,共20道小题)

1. 构成电力网的主要设备有(    )

??(A)?变压器,用户

??(B)?变压器,电力线路

??(C)?电缆,架空线

??(D)?电阻,电容









2. 电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的( )

??(A)?可靠性要求

??(B)?经济性要求

??(C)?灵活性要求

??(D)?优质性要求





3. 电力系统分析中,视在功率的单位常采用(   )

??(A)?MW

??(B)?MVar

??(C)?MVA

??(D)?Var





4. 在电力系统的有名制中,电压、电流、功率的关系表达式为(   )

??(A)?/

??(B)?/

??(C)?/

??(D)?/





5. 有备用电源接线方式的优缺点是( )

??(A)?可靠性高、电压高

??(B)?可靠性高、造价高

??(C)?供电可靠性和电压质量高、造价高、调度复杂

??(D)?供电可靠性高、调度方便、造价高





6. 负荷的峰谷差是指日负荷曲线的( )。

??(A)?最大负荷值

??(B)?最大负荷与平均负荷之差

??(C)?最大负荷与最小负荷之差

??(D)?平均负荷与最小负荷之差





7. 一台将220kV电压降为35kV的降压变压器连接两个网络,两侧均与线路相连,这台变压器的额定变比为(    )

??(A)?不接地

??(B)?直接接地

??(C)?经电抗接地

??(D)?经电阻接地





8. 中性点不接地系统发生单相金属性接地故障,中性点对地电位升高为(    )

??(A)?/

??(B)?/

??(C)?/

??(D)?/





9. 电力线路中,电纳参数B主要反映电流流过线路产生的(    )

??(A)?热效应

??(B)?电场效应

??(C)?磁场效应

??(D)?电晕损耗





10. 采用分裂导线,与相同截面的普通架空三相输电线相比,可使其线路对地电容( )。

??(A)?增大

??(B)?减小

??(C)?不变

??(D)?无法确定





11. 输电线路的额定电压为UN=110kV,则它表示的是( )

??(A)?/

??(B)?/

??(C)?/

??(D)?/





12. 一般双绕组变压器的分接头(    )

??(A)?高、低压侧均没有

??(B)?位于低压侧

??(C)?高、低压侧均有

??(D)?位于高压侧





13. 一般三绕组变压器的分接头( )

??(A)?只位于高压侧

??(B)?只位于中压侧

??(C)?只位于低压侧

??(D)?位于高、中压侧





14. 若三绕组变压器高中低三侧容量比为100/100/50,则变压器高低侧短路有功损耗的归算公式为:ΔPk(1-3)=( )。(ΔP′k(1-3)为未归算值)

??(A)?2ΔP′k(1-3)

??(B)?0.5ΔP′k(1-3)

??(C)?4ΔP′k(1-3)

??(D)?0.25ΔP′k(1-3)





15. 一台升压变压器用作降压变压器后,其二次侧电压会( )

??(A)?升高

??(B)?降低

??(C)?不变

??(D)?不一定





16. 减小输电线路有功损耗可通过(??? ?)实现

??(A)?增大线路有功功率

??(B)?增大线路无功功率

??(C)?提高线路两端电压

??(D)?增大输电线路电阻





17. 无功功率分点是指该节点无功功率( )。

??(A)?注入为0

??(B)?由两侧线路流进该节点

??(C)?由该节点流向两侧线路

??(D)?最大





18. 系统中无功功率不足,会造成( )。

??(A)?频率上升

??(B)?频率下降

??(C)?电压上升

??(D)?电压下降





19. 电力网某条线路额定电压为UN=110KV,则它表示的是( )

??(A)?/

??(B)?/

??(C)?/

??(D)?/





20. 线电压是相电压的(    )

??(A)?/

??(B)?/

??(C)?/

??(D)?/