一、单选题:
1.[单选题]电流互感器不完全星形接线,()反应所有的接地故障。          (满分:)
    A. 能
    B. 不能
    C. 不确定
    正确答案:——B——
2.[单选题]如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为()          (满分:)
    A. 30°
    B. 18°
    C. 15°
    D. 5°
    正确答案:——C——
3.[单选题]瓦斯保护的动作要求是()          (满分:)
    A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
    B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
    C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸
    正确答案:——A——
4.[单选题]当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做(??)。          (满分:)
    A. 电压保护
    B. 差动保护
    C. 过电流保护
    D. 过电压保护
    正确答案:————
5.[单选题]在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区()          (满分:)
    A. 大
    B. 小
    C. 相同
    D. 无法确定    奥鹏答案

    正确答案:————
6.[单选题]对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用()          (满分:)
    A. 保护区末端金属性短路
    B. 保护区首端金属性短路
    C. 保护区内任何一点金属性短路
    正确答案:————
7.[单选题]被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护()          (满分:)
    A. 能正确动作
    B. 可能拒动
    C. 可能误动
    正确答案:————
8.[单选题]变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是()          (满分:)
    A. 可能会引起零序方向保护不正确动作
    B. 可能会引起过流保护不正确动作
    C. 可能会引起纵差保护不正确动作
    正确答案:————
9.[单选题]高压输电线路的故障,绝大部分是()          (满分:)
    A. 单相接地故障
    B. 两相接地短路
    C. 三相短路
    正确答案:————
10.[单选题]线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压()          (满分:)
    A. 为故障点至保护安装处之间的线路压降
    B. 与短路点相同
    C. 不能判定
    正确答案:————
11.[单选题]差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的()          (满分:)
    A. 选择性
    B. 速动性
    C. 灵敏性
    正确答案:————
12.[单选题]使阻抗继电器刚好动作的最大测量阻抗称为继电器的()。          (满分:)
    A. 整定阻抗
    B. 测量阻抗
    C. 动作阻抗
    正确答案:————
13.[单选题]在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将()          (满分:)
    A. 因短路相电压为零而拒动
    B. 因感受零序电压最大而灵敏动作
    C. 因零序电压为零而拒动
    正确答案:————
14.[单选题]发电机的负序过流保护主要是为了防止()          (满分:)
    A. 损坏发电机的定子线圈
    B. 损坏发电机的转子
    C. 损坏发电机的励磁系统
    正确答案:————
15.[单选题]中性点不接地系统与直接接地系统相比供电可靠性()。          (满分:)
    A. 低
    B. 高
    C. 相同
    D. 无法确定
    正确答案:————
二、多选题:
16.[多选题]辅助继电器可分为()          (满分:)
    A. 中间继电器
    B. 时间继电器
    C. 信号继电器
    正确答案:————
17.[多选题]装设分段电抗器的作用描述错误的是()          (满分:)
    A. 限制母线回路中的短路电流
    B. 吸收多余的无功功率
    C. 改善母线的电压质量
    D. 改进用户的功率因数
    正确答案:————
18.[多选题]保护用电流互感器二次回路接地点的不正确设置方式是()          (满分:)
    A. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
    B. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
    C. 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
    正确答案:————
19.[多选题]目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型()          (满分:)
    A. 均压式
    B. 环流式
    C. 感应式
    D. 比较式
    正确答案:————
20.[多选题]中性点不直接接地的系统中,对过补偿后电感电流与电容电流描述错误的是()          (满分:)
    A. 电感电流大于电容电流
    B. 电感电流小于电容电流
    C. 电感电流等于电容电流
    正确答案:————
21.[多选题]关于电压互感器和电流互感器二次接地错误的说法是()          (满分:)
    A. 电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
    B. 均属工作接地
    C. 均属保护接地
    正确答案:————
22.[多选题]影响距离保护正确工作的因素包括()          (满分:)
    A. 短路点过渡电阻
    B. 电力系统振荡
    C. 电压回路断线
    D. 串联电容补偿
    正确答案:————
23.[多选题]电流保护的主要优点有()          (满分:)
    A. 简单
    B. 经济
    C. 工作可靠
    正确答案:————
24.[多选题]电流保护采用两相不完全星形接线时,保护继电器的装设不正确的是()          (满分:)
    A. A、B两相上
    B. B、C两相上
    C. A、C两相上
    正确答案:————
25.[多选题]从保护原理上讲,不受系统振荡影响的是()          (满分:)
    A. 暂态方向保护
    B. 电流纵差保护
    C. 距离保护
    正确答案:————
三、判断题:
26.[判断题]方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
27.[判断题]为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
28.[判断题]采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
29.[判断题]重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
30.[判断题]闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
31.[判断题]长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
32.[判断题]接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
33.[判断题]偏移特性阻抗继电器没有电压死区。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
34.[判断题]高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
35.[判断题]变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是比率制动。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
36.[判断题]电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
37.[判断题]相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
38.[判断题]对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
39.[判断题]在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
40.[判断题]方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。()          (满分:)
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————