奥鹏易百

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

帮助中心知识拓展客服QQ 515224986
查看: 420|回复: 0

西安交通大学18春《电力系统分析Ⅱ》在线作业1含答案

[复制链接]

1万

主题

5

回帖

2万

积分

论坛元老

积分
28878
发表于 2018-5-25 12:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码加微信
【奥鹏】[西安交通大学]西交《电力系统分析Ⅱ》在线作业
试卷总分100得分100西安交通大学完整

第1题
A、A
B、B
C、C
第2题在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为()性质
A、有功
B、无功
C、不确定
第3题关于故障后发电机定子中各个电流分量对机电暂态的影响,错误的是()。
A、负序电流和转子作用产生的转矩以两倍同步频率交变,平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。
B、零序电流和转子作用产生的转矩以两倍同步频率交变,平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。
C、非周期分量电流由于衰减较快,同时其和转子作用产生的转矩平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。
第4题不属于提高电力系统并列运行静态稳定性的措施有()
A、采用分裂导线,线路串联电力电容器
B、快速切除故障
C、采用先进的自动励磁装置
第5题关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是()、
A、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零
B、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减
C、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值
第6题
A、A
B、B
C、C
第7题中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至()
A、线电压;
B、1.5倍相电压;
C、倍相电压。
第8题在标么制中,只需选定两个基准,常选的是()。
A、电压、电流
B、电压、功率
C、电压、电路
D、电流、阻抗
第9题双绕组变压器原边绕组零序电流能够导致副边产生零序电流的接线形式()
A、YN,d;
B、YN,y;
C、YN,yn。
第10题无限大功率电源供电时,短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值(基频分量稳态峰值)的一半,B相非周期分量电流起始值等于最大值,则C相非周期分量电流起始值为()。
A、等于最大值一半;
B、等于零;
C、等于最大值。
第11题
A、A
B、B
C、C
第12题
A、A
B、B
C、C
第13题
A、A
B、B
C、C
第14题f点AC两相短路接地的序分量边界条件正确的是()
A、零序电流为零,正负序电流相反,正负序电压相等
B、正负零序电流相量和为零,正负零序电压相等
C、正负零序电流相等,正负零序电压向量和为零
第15题
A、A
B、B
C、C
第16题如图所示系统,电源为恒定电源,当变压器低压母线发生三相短路时,若短路前变压器空载,试计算短路冲击电流为()kA。(SB=100MVAUB=Uav,冲击系数KM=1.8)
A、25.58
B、49.53
C、63.22
第17题
A、1.246
B、1.738
C、2.523
第18题已知一汽轮发电机的惯性时间常数TJ=10s。若运行在输出额定功率状态时Eq=1.5,Xd∑=1.2,系统侧电压U=1.0,如果在t=0时其出口断路器突然断开。试计算(不计调速器的作用),经过()其相对电角度(功角)σ=90°
A、0.155s
B、0.202s
C、0.514s
第19题
A、A
B、B
C、C
第20题
A、0;
B、1;
C、1
第21题派克变换是一种()
A、回归变换;
B、平面变换;
C、坐标变换。
第22题
A、A
B、B
C、C
第23题
A、A
B、B
C、C
第24题在三相参数对称的线性系统中,各序对称分量具有()
A、关联性
B、耦合性
C、独立性
第25题下列说法正确的是()
A、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响;
B、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量;
C、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。
第26题将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是()
A、小干扰法;
B、对称分量法;
C、牛顿拉夫逊法。
第27题应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,能使系统稳定的条件有()
A、D0,SEq0
B、D0,SEq0
C、D0,SEq0
第28题下列说法正确的是()
A、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响
B、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量
C、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性
第29题关于短路时电流分量的衰减情况,正确的是()。
A、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零;
B、不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序分量将衰减到零;
C、不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的零序分量将衰减到零。
第30题同步发电机带负载情况下定子端三相短路,则其稳态短路电流为()。
A、;
B、;
C、。
第31题不对称接地短路时,故障点的零序电压最低,发电机机端的零序电压最高。()
A、错误
B、正确
第32题短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。()
A、错误
B、正确
第33题发电机定子中非周期分量电流由于衰减较快,同时其和转子作用产生的转矩平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。()
A、错误
B、正确
第34题如f点X∑(1)=X∑(2)X∑(0),则f点发生单相接地短路时的故障相电流大于该点发生三相短路时的电流,这意味着单相短路对电力系统暂态稳定性的影响大于三相短路。()
A、错误
B、正确
第35题通过对同步发电机基本的电压及磁链方程组进行派克变换,可把变系数微分方程变换为常系数代数方程。()、
A、错误
B、正确
第36题无穷大系统供电时,冲击电流出现的时刻约为故障后0.01秒。()
A、错误
B、正确
第37题凸极和隐极同步发电机定子各相绕组的自感系数都是常数。()
A、错误
B、正确
第38题系统发生三相短路时,短路点的电压为零,整个网络电压均比正常电压低。()
A、错误
B、正确
第39题三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。()
A、错误
B、正确
第40题一般说来,架空线路的零序阻抗大于正序阻抗。()
A、错误
B、正确
第41题标幺值实质是无量纲的相对值,大小为基准值和有名值的比值;()
A、错误
B、正确
第42题电力系统四种基本短路类型为单相短路接地、两相短路接地、相间短路和三相短路。()
A、错误
B、正确
第43题正序等效定则表示在简单不对称故障情况下,故障点的正序电流与在故障点每一相中接入附加阻抗时发生三相短路时的电流相等。()
A、错误
B、正确
第44题YD11接线的变压器,星形侧的负序电流超前三角形侧负序电流30°。()
A、错误
B、正确
第45题无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。()、
A、错误
B、正确
第46题对称分量法可以用于非线性电力网的不对称短路分析。()
A、错误
B、正确
第47题派克变换可把相分量表示的发电机电压和磁链方程变化为序分量表示的方程。()
A、错误
B、正确
第48题
A、错误
B、正确
第49题因为对称分量法实际上是迭加原理的应用,而迭加原理不能用于非线性电路的分析计算,所以对称分量法不能用于非线性三相电力系统的分析计算。()
A、错误
B、正确
第50题变压器上施加零序电压时,流过的零序电流大小与绕组接线形式有关,与变压器结构无关。()
A、错误
B、正确

更多学习资料请登录www.openhelp100.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|www.openhelp100.com ( 冀ICP备19026749号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 11:43

Powered by openhelp100 X3.5

Copyright © 2001-2024 5u.studio.

快速回复 返回顶部 返回列表