试卷总分100得分100西安交通大学完整

第1题断路器&quot防跳&quot装置的作用是()。
A、防止断路器拒动
B、保证断路器可靠地熄弧
C、正确表示断路器的位置状态
D、避免断路器发生多次&quot合一跳&quot
第2题以下不属于配电装置设备的是()
A、开关电器
B、保护和测量电器
C、发电机
D、母线
第3题外桥接线适合于()
A、线路较短、变压器需要经常切换的场合
B、线路较长、变压器不需要经常切换的场合
C、线路较多、只有两台变压器的场合
D、只有两条出线、变压器台数较多的场合
第4题线路停电的操作顺序是()。
A、先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B、先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C、先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D、先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
第5题三相五柱式电压互感器的二次侧辅助副绕组接成开口三角形接线,其作用是监测系统的()
A、相电压
B、线电压
C、零序电压
D、相电压和线电压
第6题线路停电的操作顺序是()
A、先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B、先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C、先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D、先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
第7题导体长期发热的稳定温升与()有关。
A、起始温升
B、起始温升和载流量
C、载流量
D、环境温度
第8题发生三相短路时,同一平面内的三相导体受力最大的是()
A、中间相
B、两边相
C、三相受力相等
D、以上都不对
第9题隔离开关的工作特点是在()情况下分、合线路。
A、有电压、有电流
B、有电压、无电流
C、无电压、有电流
D、无电压、无电流
第10题装设分段电抗器的作用是()
A、限制母线回路中的短路电流
B、吸收多余的无功功率
C、改善母线的电压质量
D、改进用户的功率因数
第11题对一次设备起控制、保护、测量等作用的设备称为()
A、监控设备
B、二次设备
C、辅助设备
D、主设备
第12题关于熔断器,下列说法中错误的是()。
A、电路中流过短路电流时,利用熔件产生的热量使自身熔断,从而切断电路,起到保护电器设备
B、熔断器可分为限流和不限流两大类
C、熔断器不能作正常的切断和接通电路用,而必须与其他电器配合使用
D、同一电流通过不同额定电流的熔件时,额定电流大的熔件先熔断
第13题厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与()
A、其总发电量之比
B、其总装机容量之比
C、其供电量之比
D、系统总发电量之比
第14题配电装置的选择,通常要进行技术经济比较确定,一般()电压等级宜采用屋内配电装置。
A、35kv及以下
B、35kv及以上
C、10kv及以上
D、110kv及以下
第15题电压互感器的额定电压为3~35kV时,一次绕组需经()接入被测电路。
A、隔离开关和接触器
B、隔离开关和高压熔断器
C、断路器和高压熔断器
D、断路器和限流电抗器
第16题户外配电装置35kV以上软导线采用()
A、多股铜绞线
B、多股铝绞线
C、钢芯铝绞线
D、钢芯多股绞线
第17题对归总式接线图的优缺点描述错误的是()
A、不能描述继电器之间接线的实际位置,不便于维护和调试
B、没有表示出各原件内部的接线情况,如端子编号、回路编号等
C、在一个图中能完整的表示出一次设备和二次设备,使我们对整套保护装置的工作原理有个整体概念
D、对于较复杂的继电保护装置,能够简单清晰表示,图形直观,易于看懂
第18题按装设地点不同分类,配电装置的类型不包括()
A、屋内配电装置
B、屋外配电装置
C、成套配电装置
第19题手动合闸断路器产生断路器跳跃现象必须同时具备的条件有()、
A、一次电路瞬时性短路
B、一次电路永久性短路
C、断路器辅助触点黏住
D、有事故发生
第20题若10kV?母线水平布置,则(?)
A、中间相承受的电动力最小
B、中间相承受的电动力最大
C、两边相承受的电动力最大
D、三相承受的电动力相等
第21题在进行电动机自启动校验时,应按()来决定参加自启动电动机的总容量。
A、保证自启动前厂用母线已带负荷不小于某一标幺值
B、保证电动机启动电流小于断路器额定开断电流
C、保证厂用母线电压不小于最低允许值
D、保证自启动电动机有较高效率
第22题为保证电器的动稳定,在选择电器时应满足()条件。
A、动稳定电流小于通过电器的最大两相冲击短路电流
B、动稳定电流大于通过电器的最大两相冲击短路电流
C、动稳定电流大于通过电器的最大三相冲击短路电流
D、动稳定电流小于通过电器的最大三相冲击短路电流
第23题有关开关电器的作用下列说法不正确的是()。
A、正常工作情况下可靠地接通或断开电路;
B、在改变运行方式时进行切换操作;
C、当系统中发生故障时迅速切除故障部分,以保证非故障部分的正常运行;
D、在电力系统中起到汇集和分配电流的作用
第24题多油断路器中油的用途是()
A、灭弧介质和冷却介质
B、灭弧介质及触头间隙绝缘介质
C、灭弧介质以及触头间隙、带电部分与地之间的绝缘介质
D、以上都不对
第25题配电装置最小安全净距C值指的是无遮拦裸导体到()之间的距离。
A、地面
B、栅栏
C、遮拦
D、带电部分
第26题电气设备的运行状态有哪几种?()
A、运行
B、热状态备用中
C、冷状态备用中
D、检修中
BCD
第27题对电力系统运行的基本要求有()
A、保证对用户供电的可靠性
B、保证电能的良好质量
C、保证运行的最大经济性
D、必须有大量的电力存储
BC
第28题抽水蓄能电厂在电力系统中的作用有()
A、削峰填谷
B、备用
C、调频
D、调相
BCD
第29题配电装置表达图中需要按比例绘制的是()
A、平面图
B、配置图
C、断面图
D、示意图
C
第30题对于断路器的控制回路一般要求,正确的描述有()。
A、具有防止断路器多次合、跳闸的&quot防跳&quot装置。
B、操作完成后应迅速自动断开断路器的合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。
C、既能在远方由控制开关进行手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继电保护的作用下自动合闸和跳闸。
D、控制回路应有反映断路器位置状态的信号。
BCD
第31题由发电机、变压器、输电线路以及负荷组成的整体称为电力系统。()
A、错误
B、正确
第32题将两组变压器线路单元接线用断路器横向连接起来,即组成了桥式接线。()
A、错误
B、正确
第33题熔断器是最原始的保护电器,因此属于二次设备。()
A、错误
B、正确
第34题事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。()
A、错误
B、正确
第35题熔断器不仅可以用做短路保护,还可以用做过载保护。()
A、错误
B、正确
第36题双回线中任一回线路停电时,先拉开送端开关,然后再拉开受端开关。送电时,先合受端开关,后合送端开关。()
A、错误
B、正确
第37题隔离开关在进行倒闸操作时应遵循&quot等电位操作&quot原则。()
A、错误
B、正确
第38题我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点不接地两种种。()
A、错误
B、正确
第39题配电装置中的最小安全净距随电压等级的升高而增大。()
A、错误
B、正确
第40题运行时规定不能带负荷拉开隔离开关。????????(?)
A、错误
B、正确
第41题02级为电压互感器最高准确度等级。()、
A、错误
B、正确
第42题高压负荷开关只能开断短路电流。(???)
A、错误
B、正确
第43题隔离开关具有灭弧能力,可用于切断电流。()
A、错误
B、正确
第44题倒闸操作时可以只填写操作票制度。
A、错误
B、正确
第45题断路器和隔离开关的区别是断路器有灭弧装置隔离开关没有灭弧装置。()
A、错误
B、正确
第46题在倒闸操作中,起用母线时,应遵循先充电检查,后接入使用的原则。()
A、错误
B、正确
第47题电力系统中的发电机及各电压等级的变压器的中性点,都是电力系统的中性点。()
A、错误
B、正确
第48题串联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。()
A、错误
B、正确
第49题电压互感器的万能接线必须采用三相三柱式电压互感器()
A、错误
B、正确
第50题电能向远距离用户区输送时,为了减少电能损失,应在发电厂将电能降压。()
A、错误
B、正确