一、单选题:
1.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( ) (满分:5)
A. 三相短路
B. 两相短路
C. 单相接地短路
D. 两相接地短路
2.自动励磁调节器的强励倍数一般取( ) (满分:5)
A. 2—2.5
B. 2.5—3
C. 1.2—1.6
D. 1.6—2.0
3.不论是单侧电源线路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。 (满分:5)
A. 对
B. 错
4.电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压的值的关系是( ) (满分:5)
A. 距故障点越远负序电压越高
B. 距故障点越近负序电压越高
C. 与故障点位置无关
5.上下级间保护只要动作时间配合好,就可以保证选择性。 (满分:5)
A. 对
B. 错
6.功率方向继电器能单独用作方向电流保护的起动元件。 (满分:5)
A. 对
B. 错
7.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( ) (满分:5)
A. 误动
B. 拒动
C. 正确动作
8.距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会延伸。 (满分:5)
A. 对
B. 错
9.发电机失磁故障可采用无功改变方向、机端测量阻抗超越静稳边界圆的边界、机端测量阻抗进入异步静稳边界阻抗圆为主要依据,检测失磁故障。 (满分:5)
A. 对
B. 错
10.反应过量保护和欠量保护的灵敏系数定义相同。 (满分:5)
A. 对
B. 错
11.主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是( ) (满分:5)
A. 辅助保护
B. 异常运行保护
C. 后备保护
12.一般来说,同一网络的相间短路的后备保护动作时间比零序后备保护的动作时间长。 (满分:5)
A. 对
B. 错
13.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( ) (满分:5)
A. 不变
B. 增大
C. 以上两条都有可能
D. 减小
14.单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为( ) (满分:5)
A. 需与保护配合
B. 故障点去游离需一定时间
C. 防止多次重合
15.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( ) (满分:5)
A. 系统发生振荡时母线电流差动保护误动
B. 区外发生故障时母线电流差动保护误动
C. 由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动
16.母线必须装设专用的保护。 (满分:5)
A. 对
B. 错
17.从继电保护原理上讲受系统振荡影响的有( ) (满分:5)
A. 零序电流保护
B. 负序电流保护
C. 距离保护
18.在双侧电源线路上,一般可以装设重合闸前加速保护。 (满分:5)
A. 对
B. 错
19.电力变压器的中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统,称为大接地电流系统 (满分:5)
A. 对
B. 错
20.检查线路无电压和检查同期重合闸,在线路发生瞬时性故障跳闸后( ) (满分:5)
A. 先合的一侧是检查同期侧
B. 先合的一侧是检查无电压侧
C. 两侧同时合闸
更多免费学习资料请登录www.openhelp100.com