川大《发电厂电气部分(1)1349》17春在线作业1答案
一、单选题:
1. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
2. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
3.目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是( ) (满分:2)
A. 油断路器
B. 压缩空气断路器
C. SF6断路器
D. 真空断路器
4.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度; (满分:2)
A. 40℃
B. 55℃
C. 70℃
D. 90℃
5.三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ( ) (满分:2)
A. 导体的机械强度
B. 导体的形状
C. 导体的布置位置
D. 导体的形状及相对位置
6. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
7.线路停电的操作顺序是 ( ) (满分:2)
A. 先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B. 先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C. 先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D. 先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
8.在10KV出线上,电流互感器通常( ) (满分:2)
A. 三相式星形接线
B. 两相式不完全星形接线
C. 三相式三角形接线
D. 单相式接线
9.少油式断路器中油的用途是( ) (满分:2)
A. 绝缘
B. 灭弧
C. 冷却
D. 隔离
10. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
11.在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1( ) (满分:2)
A. a<L
B. a>L
C. a=L
D. a≠L
12.按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面( ) (满分:2)
A. 必须经济截面小于标准截面
B. 必须经济截面大于标准截面
C. 必须经济截面等于标准截面
D. 经济截面可能大于或小于标准截面
13.大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用( ) (满分:2)
A. 单母线
B. 双母线
C. 单母线分段
D. 双母线分段
14.在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是( ) (满分:2)
A. 额定电流
B. 额定电压
C. 额定开断电流
D. 额定峰值耐受电流
15. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
16. (满分:2)
A. 用于导体散热和温度的上升
B. 全部用于导体散热
C. 全部用于导体温升
D. 用于导体热膨胀
17.配电装置的母线截面积选择是按( ) (满分:2)
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定
18. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
19.矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量( ) (满分:2)
A. 前者大于后者
B. 前者小于后者
C. 二者相等
D. 可大也可小
20.大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用( ) (满分:2)
A. 明备用
B. 暗备用
C. 与系统相连的主变兼作备用
D. 快速启动的柴油发电机组
21.加装旁路母线的唯一目的是( ) (满分:2)
A. 检修变压器不停电
B. 检修线路不停电
C. 检修母线不停电
D. 检修出线断路器不停电
22.与导体长期发热的稳定温升有关的是( ) (满分:2)
A. 起始温升
B. 起始温升和载流量
C. 载流量
D. 起始温度
23.装设分段电抗器的作用是 ( ) (满分:2)
A. 限制母线回路中的短路电流
B. 吸收多余的无功功率
C. 改善母线的电压质量
D. 改进用户的功率因数
24.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度; (满分:2)
A. 100℃
B. 150℃
C. 65℃
D. 90℃
25.水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在( ) (满分:2)
A. B相
B. C相
C. A相
D. 边相
26. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
27.断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( ) (满分:2)
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
B. 各极触头间电弧最终熄灭为止
C. 首相触头电弧熄灭为止
D. 主触头分离瞬间为止
28.发电机引出线导体截面积选择是按( ) (满分:2)
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定
29.短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为( ) (满分:2)
A. I类负荷
B. II类负荷
C. III类负荷
D. 不停电负荷
30.已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力; (满分:2)
A. 1210N/m
B. 1230N/m
C. 1260N/m
D. 1290N/m
31.电压互感器0.5级准确度级标准条件是( ) (满分:2)
A. 电压误差±0.5%
B. 相位误差0.5°
C. 电压误差±0.5伏
D. 相位误差0.5′
32.采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是( ) (满分:2)
A. 提高开断能力
B. 均衡电压
C. 阻隔直流
D. 匹配参数
33. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
34.当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为( ) (满分:2)
A. 60℃
B. 70℃
C. 85℃
D. 105℃
35. (满分:2)
A. A
B. B
C. C
D. D
二、多选题:
1.外桥形电气主接线适用于( ) (满分:6)
A. 水电厂
B. 火电厂
C. 桥路有穿越功率
D. 出线的线路长、雷击率高
E. 桥路无穿越功率
2.隔离开关的主要用途( ) (满分:6)
A. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
C. 分合避雷器、电压互感器
D. 分、合空载母线
E. 断开负荷电流
3.厂用供电电源包括( ) (满分:6)
A. 工作电源
B. 备用启动电源
C. 事故保安电源
D. 照明电源
4.发电厂高压厂用电电压可采用( ) (满分:6)
A. 3KV
B. 6KV
C. 10KV
D. 35KV
E. 110KV
5.导体热量的耗散形式有( ) (满分:6)
A. 日照
B. 对流
C. 辐射
D. 导热