一、单选题(共 15 道试题,共 60 分。)V 1. 加装旁路母线的唯一目的是( )
A. 不停电检修出线断路器
B. 吸收容性无功
C. 吸收感性无功
D. 减小停电面积
2.电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )
A. 相对愈小,动作时间愈短
B. 相对越大,动作时间愈短
C. 相对愈小,动作时间愈长
D. 以上都不对
3.距离保护是以( )为核心元件构成的保护。
A. 阻抗继电器
B. 振荡闭锁
C. 启动元件
D. 电磁元件
4.线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压( )
A. 为故障点至保护安装处之间的线路压降
B. 与短路点相同
C. 与线路中间段电压相同
D. 不能判定
5.当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做( )。
A. 电压保护
B. 差动保护
C. 过电流保护
D. 过电压保护
6.下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是( )
A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
D. 以上都不对
7.110kv系统中,假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等,在发生单相接地故障时,下面说法正确的是( )
A. 全线路零序电压相位相同
B. 全线路零序电压幅值相同
C. 全线路零序电压相位幅值都相同
D. 全线路零序电压相位幅值都不同
8.关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是( )
A. 电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B. 均属工作接地
C. 均属保护接地
D. 以上都不对
9.变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
A. 可能会引起零序方向保护不正确动作
B. 可能会引起过流保护不正确动作
C. 可能会引起纵差保护不正确动作
D. 无影响
10.在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将( )
A. 因短路相电压为零而拒动
B. 因感受零序电压最大而灵敏动作
C. 因零序电压为零而拒动
D. 以上都不对
11.关于电流互感器二次侧的描述正确的是 ( )
A. 可以短路,但不能开路
B. 不可以短路,但可以开路
C. 可以短路,可以开路
D. 以上都不对
12.三段式电流保护中,保护范围最大的是( )
A. 电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
D. 一样大
13.从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
A. 全阻抗继电器
B. 方向圆阻抗继电器
C. 偏移圆阻抗继电器
D. 电磁继电器
14.在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流较零序电压( )
A. 超前90°
B. 滞后90°
C. 超前60°
D. 滞后60°
15.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。
A. 保护安装处
B. 接地故障点处
C. 变压器接地中性点处
D. 线路末端
二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。)V 1. 发电机失磁后对电力系统和发电机产生哪些不利影响( )
A. 需从电网中吸收很大的无功功率以建立发电机的磁场
B. 从电力系统中吸收无功功率将引起电力系统的电压下降
C. 发电机所能发出的有功功率将较同步运行时降低
D. 使发电机转子和励磁回路过热
BCD
2.影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有( )
A. 电流互感器的误差和不平衡电流
B. 导引线的阻抗和分布电容
C. 导引线的故障和感应过电压
D. 电压等级
BC
3.继电保护装置由( )几部分构成。
A. 测量部分
B. 逻辑部分
C. 执行部分
D. 记忆部分
BC
4.电力系统中性点的接地方式包括( )
A. 直接接地
B. 经消弧线圈接地
C. 不接地
D. 经电阻接地
BCD
5.目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型( )
A. 均压式
B. 环流式
C. 感应式
D. 桥式
B
三、判断题(共 5 道试题,共 20 分。)V 1. 对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
A. 错误
B. 正确
2.方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )
A. 错误
B. 正确
3.方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( )
A. 错误
B. 正确
4.重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。( )
A. 错误
B. 正确
5.采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )
A. 错误
B. 正确